επιπλέον, πρέπει να επιλέξεις και τι είδους αντιστάθμιση θα κάνεις.

 

έχεις ένα ανεξάρτητο φορτίο ή είναι σύνολο σε κάποια εγκατάσταση???

 

επίσης θα πρέπει να επιλέξεις αυτόματη ή σταθερη!!

 

επίσης η επιλογή των πυκνωτών σου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να περιλαμβάνουν π.χ στραγγαλιστικά πηνία αν έχεις πολλές συσκευές που είναι πηγή αρμονικών ανωτέρας τάξης απο την βασική.

 

πες μας τι περιλαμβάνει η ισχύς των 10 KW να μπορέσουμε να σε κατατοπίσουμε πιο συγκεκριμένα!!! απλός κινητήρας είναι ???

Δημοσιεύτηκε

Είναι ένα ανεξάρτητο, σταθερό επαγωγικό φορτίο.!!

Με βάση τον τύπο μου βγήκε 276,9μF. Μπορώ να χρησιμοποιήσω 3x93μF (δηλαδή τρεις πυκνωτές).;

Δημοσιεύτηκε

επειδή έχεις ένα απλό επαγωγικό φορτίο, χρειάζεσαι έναν πυκνωτή κοινού τύπου (βασικό) τον οποίο τον προορίζεις για το επαγωγικό σου φορτίο και για κανένα άλλο φορτίο.

εσύ θέλεις έναν τριφασικό πυκνωτή 276 μF. επειδή όμως δεν έχω ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα, (δηλαδή σε τι σύνδεση θα πρέπει να μπει ο πυκνωτης)

ας μας βοηθήσει κάποιος συνάδελφος πιο έμπειρος απο εμας!!

Δημοσιεύτηκε

ο υπολογισμός και το εμπόριο των πυκνωτών αντιστάθμισης γίνεται βάση της ισχύος αντιστάθμισης όχι της χωρητικότητας σύμφωνα με την σχέση Q=P(εφφ1-εφφ2), σε 3φασικα φορτία διαιρούμε το αποτέλεσμα δια 3 για την ισχύ του κάθε πυκνωτή και συνδέουμε σε τρίγωνο

Δημοσιεύτηκε (edited)

αφού έχουμε υπολογίσει την άεργο ισχύ, πάμε στο κατάστημα και ζητάμε πυκνωτή για τριφασικό δίκτυο??? επειδή δεν έχω εμπειρία ρωτάω. για ποιοι λόγο λες 'οτι διαιρούμε το αποτέλεσμα διά του 3???

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Δημοσιεύτηκε

διαιρούμε για να βρεθεί η ισχύς ανά φάση, αν βρούμε τριφασικό πυκνωτή (στην πράξη τρεις πυκνωτές σε τρίγωνο και κοινό κέλυφος) σε κατάλληλη ισχύ εννοείται δεν διαιρούμε

Δημοσιεύτηκε

Δεν διαιρούμε αλλά το κάνουμε ρίζα, αυτά είναι τα Kvar που χρειαζόμαστε

Τα 276μf είναι 13kvar(περιπου) εσύ χρειάζεσαι για pf 1 7,5kvar εφόσον το φορτίο του κινητήρα δεν μεταβάλλεται

Στην πράξη, ποτέ δεν ψάχνουμε 1ασο αλλά 0,95 για να είμαστε σίγουροι

Δημοσιεύτηκε

Το φορτιο μου ειναι συνδεδεμένο σε αστέρα. Η αντιστάθμιση θα πρέπει να γίνει σε αστέρα ή τρίγωνο..; Αν ειναι σε αστέρα θα πρέπει να έχω Ν ή οχι..;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Δεν διαιρούμε αλλά το κάνουμε ρίζα, αυτά είναι τα Kvar που χρειαζόμαστε

Τα 276μf είναι 13kvar(περιπου) εσύ χρειάζεσαι για pf 1 7,5kvar εφόσον το φορτίο του κινητήρα δεν μεταβάλλεται

Στην πράξη, ποτέ δεν ψάχνουμε 1ασο αλλά 0,95 για να είμαστε σίγουροι

 

'οπως λέει και ο νίκοςστρι πρέπει να το πολλαπαλσσιάσεις με το ρίζα3 ώστε να σου βγει η άεργος περίπου 7,5!!! είναι τριφασικό το φορτίο σου.

 

απο τον πίνακα που τροφοδοτούμε το μοτέρ παίρνουμε ρεύμα?? πως το συνδέουμε το σύστημα των πυκνωτών???

Edited by lem-x24
Δημοσιεύτηκε

φίλε νικοστρι μήπως δεν πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με ρίζα3 την σχέση Q=P(εφφ1-εφφ2) και έχουμε κάνει λάθος και μπερδεύουμε και άλλους συναδέλφους??

 

κοίταξα στα βιβλία και στο ίντερνετ και δεν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ μονοφασική παροχής ή τριφασικής!!

 

αν κάποιος ξέρει ας βοηθήσει να λυθεί- αποσαφηνιστεί ετούτη η απορία

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.