ckiriako Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2013 Πρεπει να διευκρινησεις για τι τιμολογιο της δεη ρωτας...
thanasi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2014 (edited) εχω βρει αυτην την διαδικασια υπολογισμου αλλα δεν μου φαινεται σωστη. Το εκανα για ενα μοτερ 10kw απο 0,6 σε 0,95 Εσεις τι λετε? 1 Find the output power rating of the motor in Kilovolts-amperes or "KVA." Refer to the manufacturer's name tag. If the name tag specifies the output power in KVA, use that number. If the name tag offers you volts and amps, use this formula to find KVA: KVA = volts x amps x sqrt N (where N is the number of phases). Typically, electric motors are three-phase motors where N = 3. The square root of 3 is 1.73, so if voltage is 480 and amps are 30 for a three-phase motor: KVA = [(480 x 30)/1000] x 1.73 = [14,400/1000] x 1.73 = 24.9 KVA 2 Find the power factor (pf) associated with the load. Refer to the load specifications. The power factor will be a constant between 0 and 1. 3 Determine the real power output of the motor in kilowatts (KW) using the formula: KW = KVA x pf. For example, if pf is 0.75 and KVA is 24.9 KVA, KW = 24.9 x 0.75 = 18.67 KW. 4 Determine the reactive power (KVAR) using the formula: KVAR = sqrt [KVA^2 - kW^2]. Continuing with our example: KVAR = sqrt [(24.9^2) - (18.67^2)] = sqrt [620 - 348.5] = sqrt [271.5] = 16.5 KVAR 5 Calculate the capacitance needed to support the reactive power using the formula: C = [(KVAR x 10^3)]/[(2pi x f x kV^2] where pi is 3.1415, f is frequency and KV is V/1000 (V is the voltage you determined in Step 1). Assuming f is 60 hz and continuing with our examples: C = [(16.5 x 10^3)]/[(2)(3.1415)(60)(0.480^2)] = [(16.5 x 10^3)]/[(2)(3.1415)(60)(0.23)] = [(16.5 x 10^3)]/86.85 = 189.98 microfarads Μετα υπολογιζουμε τα ιδια αλλα με το power factor που επιθυμουμε Και μετα αφαιρουμε το αποτελεσμα των 2 (mf-mf) και το αποτελεσμα που βρισκουμε ειναι Ο πυκνωτης που θα βαλουμε Edited Ιανουάριος 18 , 2014 by miltos Αναίρεση bold
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2014 (edited) εχω βρει αυτην την διαδικασια υπολογισμου αλλα δεν μου φαινεται σωστη. Το εκανα για ενα μοτερ 10kw απο 0,6 σε 0,95 Εσεις τι λετε? αν έβγαλες 10kvar πυκνωτή είσαι Ο.Κ Edited Ιανουάριος 18 , 2014 by miltos Αναίρεση bold στην παράθεση
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα