comba Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2013 υπάρχει μια νέα κυα με την οποία καταργείται ο ΤΟΙΧΟΣ διαχωρισμού που απαιτούνταν από τον προηγούμενο νόμο (μιλάμε για μεικτό συνεργείο που προσθέτει στην άδειά του και την κατηγορία συνεργείου υγραερίου). Η πυροσβεστική όμως το δέχεται;;? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
spiliosa Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Σύμφωνα με τιν νέα ΚΥΑ όπως αναφέρεις, επιτρέπεται συνεργείο πέρα της μιας ιδικότητας (οπότε και εγκατάστασης υγραερίου) με την υποχρέωση τοποθέτησης σε όλα τα επίπεδα και χώρους του συνεργείου, πιστοποιημένων συσκευών ανίχνευσης διαρροών υγραερίου-φυσικού αερίου συνδεδεμένων ηλεκτρικά μέσω ειδικού πίνακα και εφεδρική τροφοδοσία με σειρήνα και φάρο κινδύνου. Τα παραπάνω μέτρα χρίζουν μέτρα ενεργητικής πυροπσροστασίας, οπότε δεν νομίζω να έχει η πυροσβεστική διαφορετική άποψη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Βασικά αναφέρομαι στον εξοπλισμό που πρέπει να έχει ένα συνεργείο υγραεριοκίνησης. Πχ η αντλία είναι απαραίτητη; Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Σε συνεργείο που θέλει να κάνει προσθήκη ειδικότητας υγραερίου, από την πυροσβεστική μου είπαν ότι πρέπει να πάρω ειδικά μέτρα για τα φρεάτια επίσκεψης (δεν έχει ανυψωτικό μηχάνημα στο συνεργείο) γιατί το υγραέριο έχει τη τάση να αποθηκεύεται σε εκείνους τους χώρους. Γνωρίζει κανείς τι μέτρα θέλει και τι κόστος έχουν? Link to comment Share on other sites More sharing options...
spiliosa Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2013 Μια συσκευή ανίχνευσης διαρροής υγραερίου σε κάθε φρεάτιο επίσκεψης πιστεύω ότι είναι αρκετό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2013 Η πυροσβεστική μας ζήτησε " σύστημα απομάκρυνσης του αέρα χωρίς να δημιουργεί σπινθήρα". Το σύστημα αυτό συνδέεται με τον πίνακα πυρανίχνευσης και τους ανιχνευτές υγραερίου. Ξέρει κανείς τι είναι αυτό το σύστημα? Η άλλη λύση είναι κλείσιμο του φρεατίου και αγορά ανυψωτικών μηχανημάτων Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2013 Μήπως εννοούν σύστημα εξαερισμού με ανεμιστήρα αντιεκρηκτικού τύπου; Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2013 Λογικά αυτό εννοούν. Ξέρεις πως ακριβώς συνδέονται και τι κόστος έχουν? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2013 καλησπέρα, σε συνεργείο ηλεκτρολογικών βλαβών 217,64 τ.μ θα γίνει προσθήκη της ειδικότητας εγκατάστασης υγραερίου..η πυροσβεστική μου είπε οτι θέλει 2 ανιχνευτες διαρροής υγραερίου για τον χώρο του συνεργείου υγραερίου και 1 ανιχνευτή για κάθε επιπλέον 50 τ.μ.. επίσης όλοι οι υπόλοιποι χώροι που είναι σε επαφή με το χώρο του συνεργείου(αποθήκες, τουαλέτες) να τοποθετηθούν στα κουφώματα υλικό που αποτρέπει τη διείσδυση του υγραερίου σε τυχόν διαρροή...ουσιαστικά χρειάζομαι 6 ανιχνευτές..σωστά τα υπολογίζω?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2014 Η πυροσβεστική μας ζήτησε " σύστημα απομάκρυνσης του αέρα χωρίς να δημιουργεί σπινθήρα". Το σύστημα αυτό συνδέεται με τον πίνακα πυρανίχνευσης και τους ανιχνευτές υγραερίου. Ξέρει κανείς τι είναι αυτό το σύστημα? Η άλλη λύση είναι κλείσιμο του φρεατίου και αγορά ανυψωτικών μηχανημάτων Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ λύση ειναι το κλείσιμο του φρεατίου και αγορά ανυψωτικών μηχανημάτων. Σύμφωνα με το ΠΔ 78/1988 (ΦΕΚ 34Α/1988) "Άρθρο 13 13. Συνεργεία που ασχολούνται με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων, με υγραέριο και γενικότερα με αεριώδη υπό πίεση καύσιμα, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 70 τετραγωνικών μέτρων. Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής απαγορεύεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπόγειου χώρου, μη εξαιρουμένης ούτε και τάφρου επιθεώρησης." Αργότερα επιτράπηκαν τα υπόγεια (ΦΕΚ 1519Β/2010) υπό την προϋπόθεση πως δεν θα επικοινωνούν με τον χώρο του συνεργείου. "1. Στο κτίριο των συνεργείων αερίων καυσίμων επιτρέπεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώρου ή ορόφου, οι οποίοι όμως να μην επικοινωνούν εσωτερικά με το χώρο του συνεργείου." Άρα η τάφρος επιθεώρησης ακόμα απαγορεύεται στα συνεργεία οχημάτων με υγραέριο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα