comba Δημοσιεύτηκε November 12, 2013 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2013 at 07:07 μμ υπάρχει μια νέα κυα με την οποία καταργείται ο ΤΟΙΧΟΣ διαχωρισμού που απαιτούνταν από τον προηγούμενο νόμο (μιλάμε για μεικτό συνεργείο που προσθέτει στην άδειά του και την κατηγορία συνεργείου υγραερίου). Η πυροσβεστική όμως το δέχεται;;? 1
spiliosa Δημοσιεύτηκε November 13, 2013 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2013 at 07:33 πμ Σύμφωνα με τιν νέα ΚΥΑ όπως αναφέρεις, επιτρέπεται συνεργείο πέρα της μιας ιδικότητας (οπότε και εγκατάστασης υγραερίου) με την υποχρέωση τοποθέτησης σε όλα τα επίπεδα και χώρους του συνεργείου, πιστοποιημένων συσκευών ανίχνευσης διαρροών υγραερίου-φυσικού αερίου συνδεδεμένων ηλεκτρικά μέσω ειδικού πίνακα και εφεδρική τροφοδοσία με σειρήνα και φάρο κινδύνου. Τα παραπάνω μέτρα χρίζουν μέτρα ενεργητικής πυροπσροστασίας, οπότε δεν νομίζω να έχει η πυροσβεστική διαφορετική άποψη.
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε November 13, 2013 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2013 at 11:30 πμ Βασικά αναφέρομαι στον εξοπλισμό που πρέπει να έχει ένα συνεργείο υγραεριοκίνησης. Πχ η αντλία είναι απαραίτητη;
zio7 Δημοσιεύτηκε November 13, 2013 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2013 at 01:19 μμ Σε συνεργείο που θέλει να κάνει προσθήκη ειδικότητας υγραερίου, από την πυροσβεστική μου είπαν ότι πρέπει να πάρω ειδικά μέτρα για τα φρεάτια επίσκεψης (δεν έχει ανυψωτικό μηχάνημα στο συνεργείο) γιατί το υγραέριο έχει τη τάση να αποθηκεύεται σε εκείνους τους χώρους. Γνωρίζει κανείς τι μέτρα θέλει και τι κόστος έχουν?
spiliosa Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 07:58 πμ Μια συσκευή ανίχνευσης διαρροής υγραερίου σε κάθε φρεάτιο επίσκεψης πιστεύω ότι είναι αρκετό.
zio7 Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 02:06 μμ Η πυροσβεστική μας ζήτησε " σύστημα απομάκρυνσης του αέρα χωρίς να δημιουργεί σπινθήρα". Το σύστημα αυτό συνδέεται με τον πίνακα πυρανίχνευσης και τους ανιχνευτές υγραερίου. Ξέρει κανείς τι είναι αυτό το σύστημα? Η άλλη λύση είναι κλείσιμο του φρεατίου και αγορά ανυψωτικών μηχανημάτων
panos-vicious Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 04:40 μμ Μήπως εννοούν σύστημα εξαερισμού με ανεμιστήρα αντιεκρηκτικού τύπου;
zio7 Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2013 at 01:43 μμ Λογικά αυτό εννοούν. Ξέρεις πως ακριβώς συνδέονται και τι κόστος έχουν?
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 11:19 πμ καλησπέρα, σε συνεργείο ηλεκτρολογικών βλαβών 217,64 τ.μ θα γίνει προσθήκη της ειδικότητας εγκατάστασης υγραερίου..η πυροσβεστική μου είπε οτι θέλει 2 ανιχνευτες διαρροής υγραερίου για τον χώρο του συνεργείου υγραερίου και 1 ανιχνευτή για κάθε επιπλέον 50 τ.μ.. επίσης όλοι οι υπόλοιποι χώροι που είναι σε επαφή με το χώρο του συνεργείου(αποθήκες, τουαλέτες) να τοποθετηθούν στα κουφώματα υλικό που αποτρέπει τη διείσδυση του υγραερίου σε τυχόν διαρροή...ουσιαστικά χρειάζομαι 6 ανιχνευτές..σωστά τα υπολογίζω??
sdim Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 12:32 μμ On 14/11/2013 at 2:06 ΜΜ, zio7 said: Η πυροσβεστική μας ζήτησε " σύστημα απομάκρυνσης του αέρα χωρίς να δημιουργεί σπινθήρα". Το σύστημα αυτό συνδέεται με τον πίνακα πυρανίχνευσης και τους ανιχνευτές υγραερίου. Ξέρει κανείς τι είναι αυτό το σύστημα? Η άλλη λύση είναι κλείσιμο του φρεατίου και αγορά ανυψωτικών μηχανημάτων Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ λύση ειναι το κλείσιμο του φρεατίου και αγορά ανυψωτικών μηχανημάτων. Σύμφωνα με το ΠΔ 78/1988 (ΦΕΚ 34Α/1988) "Άρθρο 13 13. Συνεργεία που ασχολούνται με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων, με υγραέριο και γενικότερα με αεριώδη υπό πίεση καύσιμα, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 70 τετραγωνικών μέτρων. Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής απαγορεύεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπόγειου χώρου, μη εξαιρουμένης ούτε και τάφρου επιθεώρησης." Αργότερα επιτράπηκαν τα υπόγεια (ΦΕΚ 1519Β/2010) υπό την προϋπόθεση πως δεν θα επικοινωνούν με τον χώρο του συνεργείου. "1. Στο κτίριο των συνεργείων αερίων καυσίμων επιτρέπεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώρου ή ορόφου, οι οποίοι όμως να μην επικοινωνούν εσωτερικά με το χώρο του συνεργείου." Άρα η τάφρος επιθεώρησης ακόμα απαγορεύεται στα συνεργεία οχημάτων με υγραέριο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα