Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Συνάδερφοι, σύμφωνα με την νομοθεσία, κάθε 5 χρόνια θα πρέπει να γίνεται στα πρατήρια έλεγχος στεγανότητας.

 

Η νομοθεσία ορίζει οτι όσες δεξαμενές έχουν αυτόματο σύστημα μέτρησης στάθμης, αυτό είναι ένας τρόπος ελέγχου.

 

Γνωρίζει κάποιος τα μηχανήματα που χρειάζονται?

Εκτός απο τον έλεγχο στάθμης, τον έλεγχο διαρροής στο διάκενο (σε δεξ. με διπλά τοιχώματα), ποιος άλλος τρόπος μέτρησης διαρροών είναι

Δημοσιεύτηκε

από ότι γνωρίζω χρειάζεται υδραυλική δοκιμή στην μέγιστη πίεση αντοχής

εναλλακτικά μπορείς και με άζωτο αλλά χρειάζεται προσοχή

υπάρχει και ό έλεγχος διαρροών με ήλιο αλλά απαιτεί και ανιχνευτή ηλίου.

 

γενικά ισχύει ο κανόνας για έλεγχο διαρροών στην 1,5 φόρά την πίεση λειτουργία

 

εγώ προσωπικά έγω δοκιμάσει βυτίο υδρογόνου με αέριο άζωτο στα 220 bar ( 200bar πίεση λειτουργίας ) και παράλληλα με υπερήχους για να ανιχνεύαμε διαρροές.

Δημοσιεύτηκε

Αμα είναι υπόγειες, πως μπορούμε να κάνουμε έλεγχο με υπέρηχους?

Δημοσιεύτηκε

τοποθετούνται αισθητήρες σε διάφορα μέρης της δεξαμενής και αυτά συνδέονται με υπολογιστή. Οι αισθητήρες παρακολουθούν την συμπεριφορά των μετάλλων, τα οποία θεωρητικά δίνουν κάποιο ήχο όταν διαρρέει το αέριο ή όταν έχουμε ρωγμές στο εσωτερικό της δεξαμενής. η μέθοδος είναι πιστοποιημένη και εφαρμόζεται από την ΕΒΕΤΑΜ, με τους οποίους είχα συνεργαστεί στην περίπτωση του υδρογόνου.

 

Εφόσον έχεις υπόγεια δεξαμενή μπορείς να ανιχνεύσεις και διαρροή αζώτου με ένα απλό αισθητήρα οξυγόνου στο χώρο γύρω από την δεξαμενή. Διαρροή αζώτου ρίχνει το επίπεδο του οξυγόνου άρα δίνει συναγερμό ο αισθητήρας, προφανώς χρειάζεσαι περισσότερους από ένα αισθητήρες. Δεν νομίζω αυτή η μέθοδος να είναι πιστοποιημένη.

 

Τρίτον μπορείς να πρεσάρεις το δοχείο στην μέγιστη πίεση της δεξαμενής. να σημειώσεις την ένδειξη του μανομέτρου (μεγάλης ακρίβειας, ευασθησίας, προτείνεται ψηφιακό) και να παρακολουθείς το μανόμετρο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σταθερή πίεση σημαίνει όχι διαρροή. Πτώση πίεσης σημαίνει διαρροή.

 

πάντως γενικότερα η υδραυλική δοκιμή είναι η πιο ασφαλής και η πιο πιστοποιημένη από όλες.

 

το δύσκολο είναι μετά αν ο μη γέννετω να εντοπίσεις την διαρροή, ΄

 

η δεξαμενή είναι επισκέψιμη εξωτερικά ? ή μπορείς μόνο να εισέλθεις στο εσωτερικό της

Δημοσιεύτηκε

Οχι οι δεξαμενές είναι εντός του εδάφους, και γεμάτες με καύσιμο!

Δεν υπάρχει τρόπος να επιθεωρηθούν εξωτερικά.

Δημοσιεύτηκε

νομίζω ότι για να πιστοποιηθεί η δεξαμενή πρέπει να αδειάσει.

αν η δεξαμενή δεν είναι επισκέψιμη και δεν μπορεί να αδειάσει τότε δεν μπορεί να ελεχθεί ούτε υδραυλικά, ούτε με άζωτο - υπερήχους.

σίγουρα δεν υπάρχει χώρος υπόγειος που να μην έχει πρόσβαση ??

 

Σαν τελευταία περίπτωση βλέπω το ισοζύγιο μάζας, με τα εξής βήματα (θεωρητικά - υπόθεση)

 

1, υπολογίζεις το περιεχόμενο της δεξαμενής σήμερα. ( απαιτείται όγκομέτρηση της δεξαμενής)

2, διακριβώνεις την αντλία παροχής καυσίμου.

3. υπολογιζεις το τελικό περιεχόμενο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όσο μεγαλύτερο τόσο το καλύτερο ( μαζί φυσικά με την πλήρωση της δεξαμενής αν υπάρχει στο χρονικό διάστημα αναφοράς)

 

και πάλι δεν γνωρίζω αν είναι πιστοποιημένη η μέθοδος.

 

θα σε συμβούλευα να μιλήσεις με την ΕΒΕΤΑΜ , που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην πιστοποίηση δεξαμενών.

 

αλλά και πάλι έχεις το πρόβλημα του εντοπισμού τυχόν διαρροής.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο