sundance Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 03:06 μμ φροντίζετε πάντα να έχουν διπλή αγκύρωση? το δείχνετε στα σχέδια και το διευκρινίζετε στον κατασκευαστή?
cna Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 03:36 μμ Και το δείχνουμε στα σχέδια και το απαιτούμε από τον κατασκευαστή. Άλλωστε οι περισσότερες ζημιές σε κολώνες προέρχονται από την μη σωστή αγκύρωση.
sundance Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 04:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 04:38 μμ υπαρχει καποια κατασκευαστικη λεπτομερεια μηπως?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 04:49 μμ Όταν λες συνδετήρες "στρέψης" τι εννοείς; Διαφέρουν από τους συνδετήρες "διάτμησης";
sundance Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 04:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 04:56 μμ εννοω τους υνδετηρες που αναλαμβανουν ισχυρες στρεψεις (αμεσες) και γι'αυτο απαιτειται διπλη αγκυρωση τους. τουλαχιστον αυτο διδαχτηκα ως φοιτητης. σελ.328 ΕΚΩΣ σχ.17.14
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 05:39 μμ Αφού έχεις τα σχέδια του ΕΚΩΣ τι παραπάνω κατασκευαστικές λεπτομέρειες θέλεις; Η διπλή αγκύρωση πάντα πρέπει να γίνεται σε στοιχεία με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (q>1,50 & κρίσιμες περιοχές). Στην πράξη δεν γίνεται διπλή γίνεται (κακώς) μονή και όχι κατ' εναλλαγήν (περίπτωση γ Σχ.17.5 ΕΚΩΣ). Εκείνο που αγνοούσα για τους συνδετήρες στρέψης, όπως τους ονομάζει ο ΕΚΩΣ, είναι η επικάλυψη κατά lo. Διάταξη που δεν υπήρχε στον ΝΕΚΩΣ του 1995 και προστέθηκε το 2000! Γηράσκω αεί διδασκόμενος.
sundance Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 07:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 07:09 μμ εννοω λεπτομερεια σε κανενα cad για να μπει στις λεπτομερειες ξυλοτυπου...
acnt Δημοσιεύτηκε May 9, 2008 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2008 at 07:21 πμ Άλλο διπλή αγκύρωση και άλλο η εναλλάξ διάταξη! Η διπλή αγκύρωση έχει να κάνει με τα στοιχεία ΜΑΠ όπως το λέει ο Χάρης και εννοεί (ο όρος) το στράβωμα σε γωνία 135 μοιρών των απολήξεων των συνετήρων. Όταν Δεν γίνεται διπλή αγκύρωση αλλά μονή (1 αγκύριο με 135 και το άλλο με 90 μοίρες), τότε το αγκύριο υπο 135 μοιρών γωνία πρέπει να τοποθετείται εναλλάξ καθ'ύψος, ώστε να διασφαλίζονται όλοι οι διαμήκης ράβδοι σε περίσφυξη. Αυτό ισχύει και στα υποστυλώματα όταν Τsd>=50%TRd1. Τώρα, για λεπτομέρεια που λές, κάνε μία και γράψε πως πρέπει να πηγαίνει εναλλάξ.
Recommended Posts