locos Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 06:17 μμ Χρειάζομαι τα φώτα σας σε ένα πρόβλημα που υπάρχει (αν υπάρχει) σε μια νέα εγκατάσταση μπόιλερ με συλλέκτες.Υπάρχει εγκατάσταση με μποιλερ 200Λτ. λεβητοστασίου τριπλής ενέργειας, συλλέκτες 6μ2 επιλεκτικοί κυκλοφορητής wilo st25/6 με 15m σωλήνα φ18 με μόνωση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι αν η θερμοκρασία που μου έδειχνε εχτές, 48c στο θερμόμετρο του μπόιλερ, είναι αποδεκτό? Θερμοκρασία συλλεκτών 51c με συννεφιά και μόλις βγήκε ήλιος πήγε 73c στους συλλέκτες σε 5 λεπτά,αλλά δεν μπορούσα να μείνω για να δώ σε τι θερμοκρασία θα ανέβαινε το μπόιλερ, και αν έχει λογική ότι το πρωί σήμερα, χωρίς χρήση των ΖΝΧ (δεν κατοικείται ακόμα το κτίσμα) να δείχνει 25c (δηλώνει ο ιδιοκτήτης) το μπόιλερ . Σημείωση ο προσανατολισμός των συλλεκτών δεν είναι απόλυτα νοτιοανατολικός,όπως και η κλίση των συλλεκτών που είναι περίπου 15% γι'αυτό βάλαμε 6μ2 επιλεκτικούς συλλέκτες.
mechatr0n Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 07:34 πμ Ο διαφορικός έλεγχος πως γίνεται? Σε ποιά περιοχή είναι αυτό? 13,5 μοίρες κλίση είναι πολύ λίγο.Θα δουλέυει μόνο το καλοκαίρι.
jimevi13 Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 08:53 πμ δεν είναι απόλυτο ότι ώς σύστημα δεν αθ δούλευε!με τον διαφορικό θερμοστάτη κάτι γίνεται γιατί μου φαίνονται πολύ χαμηλές οι θερμοκρασίες!έβαλες είπες Φ18 με μόνωση σωλήνα!τί σωλήνα???χαλκό ή πλαστικό???
fraafr Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 10:12 πμ όπως είπαν και οι συνάδελφοι, να κοιτάξεις τον διαφορικό θερμοστάτη. Εάν όλο το βράδυ δούλευε ο κυκλοφορητής θα ζέστανες τα αστέρια
locos Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 04:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 04:23 μμ Η σωλήνα είναι φ18 χαλκός και έχω διαφορικό θερμοστάτη campini με διαφορά συλλέκτες με μπόιλερ 10 βαθμοί, ο κυκλοφορητής "κόβει" όπως το είδαμε στην λειτουργία του.Είναι στην Νέα Κηφισιά.
mechatr0n Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 07:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 07:46 μμ Έχεις μάλλον μεγάλη ταχύτητα στον κυκλοφορητή.Σε αρχική φάση βάλε την χαμηλότερη σκάλα στον κυκλοφορητή. Σε δεύτερη φάση τοποθέτησε ένα ροόμετρο και πες μας πόσους συλλέκτες έχεις και πόση ποσότητα νερού ρέει στους συλλέκτες.
locos Δημοσιεύτηκε May 13, 2010 at 08:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 13, 2010 at 08:27 πμ Έχουμε τοποθετήσει 2 συλλέκτες 3μ2 ο καθένας, επιλεκτικούς και ο κυκλοφορητής είναι στην χαμηλότερη σκάλα. Σήμερα κλείσαμε και την βάνα ανακυκλοφορίας μην τυχών έχουμε απώλεια ροής ζεστού.Το παράξενο είναι ότι ο ιδιοκτήτης λέει, από εχτές το απόγευμα στις 19:00 μέχρι τις 08:00 σήμερα το πρωί, το μπόιλερ είχε χάσει 9 βαθμούς, σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά που είπε ότι έχασε 20 βαθμούς.Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει.
mechatr0n Δημοσιεύτηκε July 14, 2010 at 06:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2010 at 06:01 πμ έχεις συνδεδεμένο λέβητα στο Boiler?ο κυκλοφορητής του λέβητα που δίνει στο τριπλής σε τι θερμοκρασία είναι ρυθμισμένος?ο έλεγχος του λέβητα πως γίνεται?
Panos09 Δημοσιεύτηκε July 14, 2010 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2010 at 10:24 πμ Με 6 μ2 σε 200 λίτρα μπόιλερ θα έπρεπε αυτή την εποχή να πιάνετε 70+C κάθε μέρα. Αν δεν πιάνετε μεγάλες θερμοκρασίες τα αίτια μπορεί να είναι πολλά. Λέτε ότι "κόβει" ο διαφορικός τον κυκλοφορητή με ΔΤ=10Κ. Αν είναι έτσι το σύστημα πρέπει να υπολειτουργεί. Συνήθως πρέπει να κόβει όταν το ΔΤ πέσει στους 3-4Κ. Όπως λέει και ο Mechatron ο κυκλοφορητής στην μικρότερη σκάλα γιατί αλλιώς θα έχετε υπερβολική ροή. Αν πιάνετε μεγάλες θερμοκρασίες στο μπόιλερ το απόγευμα αλλά κρυώνει γρήγορα τότε κάπου "χάνετε". Μήπως υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ή κάποια διαρροή? Το σύστημα έχει αντλιοστάσιο για ηλιακά ή είναι χειροποίητο?? Αν είναι το δεύτερο τότε ελέγξτε αν έχει μπει ανεπίστροφη. Την ξεχνάνε πολλές φορές. Επίσης ελέγξτε αν υπάρχει ανεπίστροφη στο κύκλωμα του λέβητα στην επάνω σερπαντίνα (αν υπάρχει τέτοιο).
ΗΛΙΑΣ Β. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσιεύτηκε July 16, 2010 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2010 at 08:57 μμ Έχουμε τοποθετήσει 2 συλλέκτες 3μ2 ο καθένας, επιλεκτικούς και ο κυκλοφορητής είναι στην χαμηλότερη σκάλα. Σήμερα κλείσαμε και την βάνα ανακυκλοφορίας μην τυχών έχουμε απώλεια ροής ζεστού.Το παράξενο είναι ότι ο ιδιοκτήτης λέει, από εχτές το απόγευμα στις 19:00 μέχρι τις 08:00 σήμερα το πρωί, το μπόιλερ είχε χάσει 9 βαθμούς, σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά που είπε ότι έχασε 20 βαθμούς.Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Σίγουρα η εγκατάσταση δεν θέλει διάβασμα από παπά. Πρώτα πρέπει να ελεγθεί η όλη εγκατάσταση από άποψη σχεδιασμού. Και κατόπιν να γίνει έλεγχος σε δίαφορες ώρες λειτουργίας. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται από απόσταση αλλά από κοντά και, φυσικά από κάποιον μηχανολόγο που ξέρει το αντικείμενο αυτό. Παρόλα αυτά κοίταξε τα εξής: 1. Άν σε ημέρα ήλιοφάνειας το μπόιλερ πιάνει την επιθυμητή θερμοκρασία 2. χωρίς να υπάρχει κατανάλωση μετά την νύκτα δηλαδή το πρωί τι θερμοκρασία έχει το μπόιλερ
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα