Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Σε βιομηχανική εγκατάσταση υπέργειας δεξαμενής υγραερίου 9000lt απαιτείται η ψύξη της δεξαμενής να γίνεται εκτός από χειροκίνητα και αυτόματα μέσω θερμοστάτη?

Ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε

Στην ΥΑ Δ3/14858/1993, άρθρο 7.3.2 προβλέπει σύστημα κατάσβεσης-ψύξης με νερό που θα ενεργοποιείται χειροκίνητα. Μάλιστα για δεξαμενές μικρότερες των 50 κ.μ. προβλέπεται ψύξη χειροκίνητα με νερό από το κοινό υδροδοτικό δίκτυο. Δεν προβλέπει πουθενά ο νόμος αυτόματη ενεργοποίηση.

Δημοσιεύτηκε

Φίλε , Κόκκινε σε ευχαριστώ για την απάντηση. Και γω στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα κατέληξα αλλά προβληματίζομαι γιατί σε παλιότερη μελέτη που είχα υποβάλλει , μου ζητήθηκε από την Π.Υ. και το έβαλα χωρίς να το ψάξω περαιτέρω. Επίσης και από την εταιρία που θα το κατασκευάσει το έργο , μου επισήμαναν ότι το απαιτεί η Π.Υ. για άνω των 5000 lt.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×