zafsko Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2010 Σε βιομηχανική εγκατάσταση υπέργειας δεξαμενής υγραερίου 9000lt απαιτείται η ψύξη της δεξαμενής να γίνεται εκτός από χειροκίνητα και αυτόματα μέσω θερμοστάτη? Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
κόκκινος Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Στην ΥΑ Δ3/14858/1993, άρθρο 7.3.2 προβλέπει σύστημα κατάσβεσης-ψύξης με νερό που θα ενεργοποιείται χειροκίνητα. Μάλιστα για δεξαμενές μικρότερες των 50 κ.μ. προβλέπεται ψύξη χειροκίνητα με νερό από το κοινό υδροδοτικό δίκτυο. Δεν προβλέπει πουθενά ο νόμος αυτόματη ενεργοποίηση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafsko Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2010 Φίλε , Κόκκινε σε ευχαριστώ για την απάντηση. Και γω στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα κατέληξα αλλά προβληματίζομαι γιατί σε παλιότερη μελέτη που είχα υποβάλλει , μου ζητήθηκε από την Π.Υ. και το έβαλα χωρίς να το ψάξω περαιτέρω. Επίσης και από την εταιρία που θα το κατασκευάσει το έργο , μου επισήμαναν ότι το απαιτεί η Π.Υ. για άνω των 5000 lt. Link to comment Share on other sites More sharing options...