Τίποτα, εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Παράλειψή μου προηγουμένως.

 

Φοβάμαι όταν αν ρωτήσεις στην πολεοδομία θα σου πουν "βεβαίως και χρειάζονται". Στη θέση σου θα πήγαινα χωρίς τα σκαριφήματα και με τη νομοθεσία των προδιαγραφών στα χέρια και θα ζητούσα να μου πουν που το αναφέρει αυτό. Θα ζητούσα δε, εγγράφως τις όποιες παρατηρήσεις αναλόγως της στάσης του υπαλλήλου και της μελλοντικής μου σχέσης με την πολεοδομία.

Είπαμε, οι υπάλληλοι των πολεοδομιών δεν νομοθετούν αλλά εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία.

Link to comment
Share on other sites

Καλημερα χενια.

Δεν χρειαζονται οψεις 1:50, αρκουν τα σκαριφηματα.

Συνηθως δεν γινεται ελεγχος των αρχιτεκτονικων λεπτομερειων και σαφως δεν γινεται αντιστοιχιση με τη θερμομονωση. Μαλιστα σχεδον παντα διαφερουν τα υλικα μεταξυ θερμομονωσης και θερμανσης...

Το υπογειο δεν χρειαζεται να μονωθει. Θα μονωσεις δαπεδο ισογειου (η' α οροφου αν υπαρχει pilotis) και δεν μονωνεις αλλο δαπεδο εκτος αν οι οροφοι διαφερουν μεταξυ τους. Προσεξε ομως... Συνολικη επιφ. Δαπεδων = συνολικη επιφ. Οροφης.

Καλη συνεχεια!

 

Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Καλημερα χενια.

Δεν χρειαζονται οψεις 1:50, αρκουν τα σκαριφηματα.

Συνηθως δεν γινεται ελεγχος των αρχιτεκτονικων λεπτομερειων και σαφως δεν γινεται αντιστοιχιση με τη θερμομονωση. Μαλιστα σχεδον παντα διαφερουν τα υλικα μεταξυ θερμομονωσης και θερμανσης...

Το υπογειο δεν χρειαζεται να μονωθει. Θα μονωσεις δαπεδο ισογειου (η' α οροφου αν υπαρχει pilotis) και δεν μονωνεις αλλο δαπεδο εκτος αν οι οροφοι διαφερουν μεταξυ τους. Προσεξε ομως... Συνολικη επιφ. Δαπεδων = συνολικη επιφ. Οροφης.

Καλη συνεχεια!

 

marko, γιατί πρέπει η συνολική επιφάνεια των δαπέδων να είναι ίση με τη συνολική επιφάνεια οροφής; Δεν καταλαβαίνω αυτό τον περιορισμό, θεωρώ πως δεν είναι απαραίτητος.

Link to comment
Share on other sites

Γιατί πρέπει να είναι θερμομονωμένο το περίβλημα του κτηρίου. Διαφορετικά έχεις θερμογέφυρες ή κάποια αμόνωτη επιφάνεια.

Think about it.

Link to comment
Share on other sites

Το ότι πρέπει οι οροφές να ισούνται με τα δάπεδα αναφέρεται σε σημαντική εγκύκλιο και είναι κάτι που συνήθως ελέγχεται από τους υπαλλήλους των πολεοδομιών.

Για την ακρίβεια πρέπει η συνολική επιφάνεια της οροφής να ισούται με αυτήν του δαπέδου ή σε διαφορετική περίπτωση να αιτιολογείται η διαφορά μεταξύ τους.

επειδή όπως σωστά είπε ο qwert το περίβλημα πρέπει να είναι μονωμένο η μόνη περίπτωση να μην ισχύει η "ισότητα" είναι να έχεις στέγη, όπου το κεκλιμένο έχει προφανώς διαφορετική επιφάνεια.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.