gio Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Κατασκευάζω τοιχίο περίφραξης και όταν πήγα να παραγγείλω σίδερα ο υπεύθυνος μηχανικός μου είπε ότι είμαι υπερβολικός και δεν χρειάζεται παραπάνω οπλισμό από μια σχάρα στην περίφραξη μου. Σας δείχνω τομή του τοιχίου περίφραξης με τον οπλισμό μου και μερικές φωτογραφίες της περιοχής. Η περίφραξη θα πάει κλιμακωτά. Η υψομετρικη διαφορα ειναι 2,5 μετρα το εφαδος μαλακο και η περιφραξη 53μετρα. Θα ήθελα την άποψη σας. Ευχαριστώ.
ΔΡΟΣΟΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Το πάχος του τοιχίου πόσο είναι? Εγώ πάντως θα έβαζα τοιχίο πάχους κορμού 20-25 cm. Το πλάτος του πέλματος εξαρτάται από το ύψος του τοιχίου, συνήθως καλό είναι να είναι το 60% του ύψους του κορμού του τοιχίου, ενώ το πάχος το ίδιο με το πάχος του κορμού. Σχετικά με την όπλιση θα είναι καλό να βάλεις διπλή εσχάρα με οπλισμό Φ8/25, ενώ ο οπλισμός των πελμάτων θα είναι με Φ12/15.
cna Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Εγώ θα έλεγα στον gio να κάνει μια πρόχειρη επίλυση σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί ελαχίστου οπλισμού. Δεν είναι μόνο το να "αντέχει" κάτι (και άοπλο να το βάλεις θεωρητικά αντέχει μέχρι κάποιο ύψος) αλλά να είναι και μέσα στους κανονισμούς.
ΔΡΟΣΟΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Επίσης θα πρέπει ανά 20 μέτρα καλό θα είναι ή εκεί που υπάρχόυν οι αναβαθμοί να τοποθετηθούν κρυφοκολώνες 20Χ20 ή 25Χ25 ανάλογα δηλαδή με το πάχος του κορμού του τοιχίου και με οπλισμό 4 Φ14 και συνδετήρες Φ10/12.5.
gio Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Το πάχος του τοιχίου πόσο είναι?Εγώ πάντως θα έβαζα τοιχίο πάχους κορμού 20-25 cm. Το πλάτος του πέλματος εξαρτάται από το ύψος του τοιχίου, συνήθως καλό είναι να είναι το 60% του ύψους του κορμού του τοιχίου, ενώ το πάχος το ίδιο με το πάχος του κορμού. Σχετικά με την όπλιση θα είναι καλό να βάλεις διπλή εσχάρα με οπλισμό Φ8/25, ενώ ο οπλισμός των πελμάτων θα είναι με Φ12/15. Το παχος θα ειναι 20cm. Λόγω της κλίσης δεν μπορω να εχω σταθερο υψος κορμου (0,90-1,60)οπότε το μηκος του πελματος το εχω 60 cm. Θεωρω οτι για πέλμα Φ12 ειναι μεγαλο. Ισως Φ8/15. Ευχαριστω κυριε Δρόσο.
ΔΡΟΣΟΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Gio Δρόσο σκέτο.Aλλά για τον οπλισμό του πέλματος αυτός είναι ο ελάχιστος που πρέπει να τοποθετείται:Φ12/15.Σχετικά με το πλάτος του πέλματος θα το έκανα σταθερό αλλά με 0.8 m διάσταση. Μη ξεχάσεις τις κρυφοκολώνες 20Χ20.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Γενικά η σημαντικότερη δράση για τους συνήθεις μαντρότοιχους είναι η ανεμοπίεση. Άρα τυπικά μία σχάρα ανά παρειά. Τυπικά 2#Φ8/20, ήτοι ο ελάχιστος οπλισμός. Αν και εφόσον είναι μικρό το ύψος δύο σχάρες είναι υπερβολή. Οι κρυφοκολώνες @Δρόσο σε τί αποσκοπούν;
ΔΡΟΣΟΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Άρα Alexispap συμφωνούμε για μία εσχάρα ανά παρειά αφού το ύψος του τοιχίου φτάνει ως 1,60m. Τώρα σχετικά με τις κρυφοκολώνες είναι ένας τρόπος πρόσθετης ακαμψίας στην διαμήκη διεύθυνση του τοιχίου στα σημεία που θα γίνουν οι αναβαθμοί για κατασκευαστικούς λόγους σύνδεσης των τοιχίων με τα διαφορετικά ύψη. Φυσικά αυτό δεν απαιτείται μία πρόταση έκανα.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 OK! αυτό φανταζόμουν. Απλώς έχω μία εμμονή στις εξηγήσεις των επιλογών που δεν προκύπτουν αβίαστα από τον κανονισμό ή την ανάλυση...
gio Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2010 Θα εχω κρυφοκολωνες 20Χ25 ανα 10 περιπου μετρα καθως και κρυφο-αρμο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα