Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

καλησπερα σε ολους στο φορουμ.

 

Αντιμετωπιζω ενα προβλημα.

υπαρχει καποιος τυπος που να μπορει να μου δωσει με ασφαλεια την διατομη του αγωγου ωστε να μην εχει προβλημα στην λειτουργεια της η εκαστοτε εφαρμογη;

δηλαδη. ενα παραδειγμα .

Μου ζητηθηκε τι καλωδιο (διατομη) να βαλω σε μια γεννητρια 3/φ σε αποσταση 150μ.

και το μονο στοιχειο το οποιο εχω εκτος απο τα μετρα και την ταση ηταν οτι η γεννητρια ηταν 25Kw. Και οτι το καλωδιο που θα χριεημοποιηθει θα εχει 4 κλωνους.

ευχαριστω προκαταβολικα.

Δημοσιεύτηκε

R=ρ* l/s

s=ρ* l/R

οπου R=αντισταση

ρ =ιδικη αντισταση

s= διατομη αγωγου

l= μηκος αγωγου

εφοσον εχεις την ισχυ 25 Kw και την ταση τοτε:

P=1,73 *V*I

I=P/V*1,73

Βρισκεις την αντισταση

R=V/I

Το μηκος l και την ιδικη αντισταση του αγωγου λογικα τα ξερεις τοτε πολυ απλα με τον τυπο s=ρ*l/R βρισκεις την διατομη του αγωγου.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.