Θέλει ο ιδιοκτήτης να κάνει την προβλεπόμενη προσθήκη

 

Πρέπει να γίνει έλεγχος υπάρχοντος με τον κανονισμό του 84 ή καθόλου γιατί το κτίριο έχει την πρόβλεψη αυτή;

 

Ευχαριστώ προκαταβολικά.

  • 5 months later...
Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής :σε κτίριο του 75 (ισόγειο κατάστημα-Όροφος κατοικία) που δεν εφαρμοσθεί επακριβώς η μελέτη αλλά προβλέπονταν δυο όροφοι κάνω προσθήκη δυο ορόφων .Κάνω έλεγχο υπάρχοντος με τον κανονισμό του59 με επαύξηση επιτρεπόμενων τάσεων και τριγωνική φόρτιση .Πρέπει να κάνω

στο υπάρχον τον παλαιό ικανοτικο στους κόμβους (όταν θ = ΟΚ αλλά αχ=αψ=9)? Ακόμη για τη προσθήκη μπορώ κάνω έλεγχο με q=1 ?

ευχαριστώ

Δημοσιεύτηκε

Θα ξαναπω το ιδιο για πολλοστη φορα. Πριν κάνεις οτιδηποτε ελεγχεις το κτιριο για

1. as build με μαγνητογράφο

2. αντοχες σκυροδεματος, οπλισμου

3. Διαβρωσεις

4. Ενανθρακώσης

5. κλπ.

 

Μετα αποφασίζεις για τους ορόφους. Εαν δεν έχεις αυτη την πληροφορία υπογράφεις στον αέρα και για του 1975 σε τρέχουν.