Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έλεγχος επάρκειας τοιχωμάτων


 

Recommended Posts

@xezus

Από τη στιγμή που το κτήριο σου είναι 5οροφο με Pilotis, φυσικά και έχει απόλυτο δίκιο ο ελεκτής της Πολεοδομίας!!!

Για ένα τέτοιο κτήριο επιβάλλεται η χρήση τοιχίων τουλάχιστον 2,00 m για να μετρήσουν στο nv και από τη στιγμή που έχεις και Pilotis δεν μπορείς να αποφύγεις τα τοιχία ακόμα και αν κάνεις ικανοτικό κόμβων ή λύσεις με q<=1,50.

Ο Κανονισμός είναι ξεκάθαρος!

Διάβασε προσεκτικά και ΕΔΩ

 

 

Δεν θα το πέρναγες ποτέ ως έχει!

 

Κανετε παρακαλω παραθεση του Αρ.Πρωτ. 2826/06/9-7-07 εγγραφου του ΟΑΣΠ (βρισκεται στην ιστοσελιδα του ΟΑΣΠ στο κεφαλαιο ερωτησεις-απαντησεις στο τμημα περι τοιχωματων) οπου αναφερεται η δυνατοτητα μειωσης του μεγιστου μηκους οταν εχω φρεατια ανελκυστηρων.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 343
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Ακριβώς αυτό που λέει ο kfill.

Και όχι μόνο σε φρεάτια αλλά γενικά όπου κάνει γωνία το τοιχίο. Αλλά δεν είδα κάπου ποιο είναι το ικανό μήκος του πέλματος ώστε να ισχύει το παραπάνω.

Βέβαια για τοιχώματα φρεατίου ανελκυστήρα ισχύει.

Link to comment
Share on other sites

sundance κατέβασέ από εδώ όλες τις ερωτήσεις/απαντήσεις που έχει αναρτημένες ο ΟΑΣΠ στο site του. Είναι χρήσιμες

Για την συγκεκριμένη περίπτωση, πως επιτρέπεται μείωση κατά 20εκ σε περίπτωση που το τοίχωμα διαθέτει πέλμα (πχ τοιχώματα φρεατίων ανελκυστήρων)

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχει στα downloads και αναφέρει οτι μπορείς να έχεις μείωση κατα 20cm στν περίπτωση που το τοιχείο έχει πέλμα τουλάχιστον στο ένα άκρο του. Αναφέρει συγκεκριμένα για τοιχείο ανελκυστήρα. Οπότε στην περιπτώση σου είσαι εντάξει.

Το θέμα είναι οτι δεν έχει "όρια" για το μήκος του πέλματος αυτού (για τοιχεία με δόντι)

 

http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=264

 

edit: Με πρόλαβε ο συνάδελφος erling

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Συναδελφοι καλημερα,

μια γρηγορη ερωτηση γιατι εχω καιρο να κανω στατικα.

Μονοκατοικια με υπογειο (+0,80), ισογειο και οροφο χωρις προβλεψη, χρειαζεται επαρκεια? και αν ναι με τι μηκος τοιχειων ?(ελαχιστο 1,50 ή μπορω να εχω τοιχειο 1,20 που να μετραει στην επαρκεια ?)

Ευχαριστω πολυ

Link to comment
Share on other sites

Συμπληρώνοντας το συνάδελφο avgoust, η επάρκεια >60% είναι υποχρεωτική αν θες να αποφύγεις τον ικανοτικό έλεγχο κόμβων, όπως πολύ σωστά σου είπε, αλλά και όταν έχεις Pilotis ή μαλακό όροφο ακόμα και αν έχεις κάνει ικανοτικο ή έχεις λύσει με q<=1,5.

 

Επίσης στην περίπτωση σου επειδή έχεις διώροφο χωρίς πρόβλεψη, ενδέχεται να μην απαιτείται ούτε ικανοτικός κόμβων, ούτε φυσικά εξασφάλιση επάρκειας τοιχωμάτων >60%, με την προυπόθεση ότι το κτήριό σου είναι κανονικό, δηλαδή πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.5.1 [4] του Ε.Α.Κ.

 

Τέλος αν επιλέξεις να λύσεις με q<=1,5 (και εφόσον δεν έχεις Pilotis) δεν κάνεις ούτε ικανοτικό, ούτε απαιτείται επάρκεια τοιχωμάτων >60%.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.