ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Μόνο για ένα μιλάμε? Παράξενο Πρέπει να αποκτήσεις επάρκεια τοιχωμάτων, δηλαδή το ποσοστό της σεισμικής τέμνουσας που αναλαμβάνουν τα τοιχία να είναι >60% της συνολικής τέμνουσας και όχι μόνο. Διάβασε τα προηγούμενα
acnt Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Και μόνο αυτά τα στοιχεία σου δίνουν; Έχει άλλα τοιχία; Τί να πω; Πάντως το μίνιμουμ για τοιχία οικοδομών έως 4 ορόφους είναι 1,5μ βάσει ΕΑΚ.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Πες τους ότι θα το λύσεις με q=1,5 οπότε δεν χρειάζεται ικανοτικός κόμβων.
ilias Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Πες τους ότι θα το λύσεις με q=1,5 οπότε δεν χρειάζεται ικανοτικός κόμβων. Χα, καλό Χάρη!
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2009 χαχαχαχα Τέλειο Τέλειο!
gella Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι μπορεί να ακουστεί 'χαζό' αλλά έχω κολλήσει τώρα. Έχω ένα ισόγειο κτίριο σε ζώνη Ι, χρειάζεται να έχω τοιχία ή μπορώ να βάλω μόνο κολώνες και να έχω ουσιαστικά ηνχ=0 ? Περιμένω βοήθεια. Ευχαριστώ!
ilias Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Φυσικά και μπορείς. Και επειδή έχεις και μονώροφο δεν κάνεις και ικανοτικό έλεγχο κόμβων. Δες και εδώ:http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=1990
acnt Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 O κανονισμός λέει πως σε κανονικά κτίρια έως 2 ορόφους χωρίς πρόβλεψη ή πιλοτή, δεν απαιτείται η ικανοποίηση της σχέσης ην>0,60.
ppetros Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 @gella. Έχω ένα ισόγειο κτίριο σε ζώνη Ι, χρειάζεται να έχω τοιχία ή μπορώ να βάλω μόνο κολώνες και να έχω ουσιαστικά ηνχ=0 ? Τι χρήση έχει το ισόγειο? μήπως κατάστημα? Γιατί αν είναι έχω την εντύπωση ότι λόγω μαλακού ορόφου πρέπει να έχεις τοιχώματα ανεξάρτητα με το κάνεις με τον ικανοτικό.
acnt Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Τι χρήση έχει το ισόγειο? μήπως κατάστημα? Γιατί αν είναι έχω την εντύπωση ότι λόγω μαλακού ορόφου πρέπει να έχεις τοιχώματα ανεξάρτητα με το κάνεις με τον ικανοτικό.Καμία απολύτως σχέση δεν έχει το αν είναι κατάστημα ή όχι!!! Από την στιγμή που είναι κανονικό κτίριο και ισόγειο, απαλλάσσεται!!! Μαλακός όροφος δεν υφίσταται διότι δεν υπάρχει άνω όροφος από τον οποίο να προκύπτει σημαντική μείωση μάζας ορόφου!!!Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που αυτό το κατάστημα δεν έχει πρόβλεψη ορόφου.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα