astegos Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Καλησπέρα σε όλους. Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα: Σε αμφιέριστη πλάκα ΟΣ πάχους 25cm και διαστάσεων 3.00x3.50 ο μπετατζης (με την επιφοιτιση του Αγιου Πνευματος φυσικά) τοποθετησε στο μεσο της ένα φελιζολ διαστάσεων 80x80cm και πάχους 17cm (δείτε το σκαριφημα). Καμία ιδέα για επισκευή??
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Πολύ επιφοίτηση πέφτει... Ο μηχανικός γιατί δεν τον "επιφοίτησε"; Ο κανονισμός λέει τι κάνουμε με τις τρύπες... Υ.Γ: η πλάκα είναι τετραέρειστη
ilias Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Φίλε astegos με ποιο σκεπτικό έγινε αυτό? Τα ΚΑΤΩ Φ10 που βλέπω στην τομή υπάρχουν δηλαδή? Άμα υπάρχουν μικρό το κακό, διότι εκεί δεν θέλεις ΑΝΩ οπλισμό, οπότε θα επικεντρωθείς μόνο στο γέμισμα με σκυρόδεμα. Η πλάκα φυσικά και είναι τετραέρειστη.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Καθαρά για το φιλολογικό μέρος της κουβέντας, να εκφράσω την απορία μου για τα 25cm πάχους... Τόσα χρόνια, με ανοίγματα πάνω από 7m, 25cm δεν έπιασα...
astegos Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 τετραεριστη εχετε δικιο! Κι εγω δεν βλεπω στατικο προβλημα με τα Φ10 να υπάρχουν. Την τρύπα απλά θα την γεμίζες? Αλέξη δεν το σχεδίασα εγω οπότε με την ίδια απορία με βρήσκεις.
VVT Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Η τρυπα τελικα γιατι εγινε?Στο ξεκαρφωτο?
mkalliou Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 πιθανόν να έγινε για λόγους απλοποίησης στην κατασκευή αν οι δίπλα πλάκες έχουν πάχος 25cm.
VVT Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 πιθανόν να έγινε για λόγους απλοποίησης στην κατασκευή αν οι δίπλα πλάκες έχουν πάχος 25cm. δηλαδη?Όταν λες απλοποιηση τι εννοεις? edit:Τωρα που το ξανασκεφτομαι....μηπως ηθελε να την κανει πλακα Τσελερ??:lol::lol:
Pappos Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2010 Στον τελευταίο όροφο είναι και ο άνθρωπος είπε να κάνει τζάκι. Ή μπέρδεψαν τις πλάκες ή η γυναίκα του τον είπε ότι δεν το θέλει εκεί το τζάκι και έμεινε η οπή μόνη της να κοιτάζει τα αστέρια. Ακόμα για πλάκα 3 μέτρα τα 25 είναι πολλά. Αλλά εφόσον υπάρχουν τα σίδερα κάτω (Φ10)...μικρό το κακό...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2010 Ρομαντικό. Λοιπον παιρνεις 2-3 κιλα CERESIT CD 31 για γεφυρα. Επαλειψη παντου. Την αφηνεις 2-6 ωρες τουλαχιστον. Γεμιζεις με σκυροδεμα ή ινοπλισμενο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα