Είναι πάντα απαραίτητος ο έλεγχος σε λυγισμό υποστυλώματος αμετάθετων πλαισίων έστω και αν το Θ<0,10?

Δημοσιεύτηκε

Ναι, βάσει λυγηρότητας και ανηγμένου αξονικού φορτίου.

Δημοσιεύτηκε

Με βάση αυτό το κριτήριο προκύπτει min μικρή διάσταση υποστυλώματος 30 cm. Ο έλεγχος γίνεται βάσει του πρότυπου υποστυλώματος που για διαξονική κάμψη είναι αρκετά δυσμενές όμως. Προσωπικά τον αποφεύγεις για συνήθη ύψη σταθμών?

Δημοσιεύτηκε

Δεν τον αποφεύγω, αν προκύπτει από τον έλεγχο ανηγμένης αξονικής τον ενεργοποιώ. Ο κανονισμός είναι κανονισμός. Το πόσο δυσμενής είναι εξαρτάται (δυστυχώς) από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείς.