Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

αν και έχω ήδη θέσει αλλού το ερώτημα νομίζω ότι εδώ είναι πιο ειδικό το θέμα. Γνωρίζεται αν θεωρούμε τις τεγίδες μεταλλικής στέγης ότι ανήκουν στο φέρων οργανισμό ή όχι ώστε να πρέπει να βαφούν και αυτές πυράντοχα?

  • Απαντήσεις 73
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Πολύ σημαντικό αυτό. Διότι επηρεάζει την επιλογή διατομών τεγίδων - μηκίδων, υπό την έννοια ότι αποκλείονται πρακτικά οι λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης (αδύνατον να πυροπροστατευτούν με πυράντοχη βαφή).

Δημοσιεύτηκε (edited)

κατηγορία 4 (λεπτότοιχες) δεν προβλέπονται ούτως ή άλλως ως μέλη του φ.ο. στον αντισεισμικό κανονισμό.

Edited by MoonLooP
  • Like 1
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Κι αυτό πολύ σημαντικό, για όσους θεωρούν τις λεπτότοιχες τεγίδες ως μέλη (θλιπτήρες) συνδέσμων δυσκαμψίας στέγης.

Δημοσιεύτηκε

ακριβώς!

και για να μην αφήσουμε απορίες:

αν επιλέξουμε λεπτότοιχες τεγίδες τότε οι σύνδεσμοι ακαμψίας στέγης θα μορφώνονται από ανεξάρτητο σύστημα ("πάει βόλτα" η όποια "οικονομία")

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Σωστό. Εάν επιπλέον απαιτείται και πυραντίσταση του μεταλλικού σκελετού, τότε ούτε ως "απλές" τεγίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λεπτότοιχες διατομές.

  • 6 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Επί του θέματος πυροπροστασίας μηκίδων - τεγίδων, παραθέτω και αυτό:

(από συνέδριο ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2020)

Ερώτηση που τέθηκε στην παρουσίαση με τίτλο «Πιστοποίηση πυραντοχής τυποποιημένων φερόντων δομικών στοιχείων / συστημάτων με τους Ευρωκώδικες».

"Στο ΠΔ 41, αναφέρει ότι τον Δείκτη Πυροπροστασίας  πρέπει να τον πληρούν και τα «δευτερεύοντα» δομικά στοιχεία της στέγης, αυτά δεν είναι οι τεγίδες μηκίδες κλπ;"

Απάντηση που δόθηκε από εισηγητή, κ. Χ.Μαραβέα:

"Αναφέρει ότι εφαρμόζονται οι Ευρωκώδικες για τα φέροντα δομικά στοιχεία. Σύμφωνα με την μεθοδολογία για “performance based” εκτίμηση της πυραντίστασης, η ευστάθεια της κατασκευής μπορεί να μην επηρεάζεται από την αστοχία δευτερευόντων δομικών στοιχείων, έως σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις και από αστοχία πρωτευόντων δομικών στοιχείων (πχ σύμμικτων δοκών). Επισημαίνεται, ότι ο όρος αστοχία δεν σημαίνει υποχρεωτικά κατάρρευση όταν εξετάζουμε δομικές κατασκευές σε φωτιά".

Edited by gp1
Δημοσιεύτηκε

και η μετάφραση για εμάς που δεν είμαστε και οι πλέον ειδικοί? Γιατί έτσι όπως το λέει είναι σαν να λέει αγνοήστε το ΠΔ και αυτοσχεδιάστε....

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο