Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Έχω 6 ενοικιαζόμενα δωμάτια και θα ήθελα να βάλω ένα μετρητή, ραγας κατα προτίμηση, που να μετραει την κατανάλωση ανα τρια δωματια. Δηλαδη την καταναλωση του 1-3 συνολικα και του 4-6 συνολικα.

Παρακάτω θα δείτε το υπάρχουσα συνδεσμολογία 

15655185211856847783976564985590.jpg

Δημοσιεύτηκε

Όπως είναι η συνδεσμολογία, ένας τρόπος είναι να πάρεις δυο τριφασικούς μετρητές ενέργειας. Στον ένα μετρητή θα μετράς τα 1,2,3 και στον άλλο τα 4,5,6.

Ας πούμε ότι:

  • I1, I2, I3, I4, I5, I6 είναι οι φάσεις που πάνε σε κάθε δωμάτιο.
  • R1, S1, T1, R2, S2, T2 είναι οι είσοδοι των φάσεων στον πρώτο και δεύτερο μετρητή αντίστοιχα.

Τότε η συνδεσμολογία θα είναι ως εξής:

  • R1  --> I1
  • S1  --> I2
  • T1  --> I3
  • R2  --> I4
  • S2  --> I5
  • T2  --> I6

Εναλλακτικά, αν θες να χρησιμοποιήσεις μόνο έναν μετρητή πρέπει να αλλάξεις τη συνδεσμολογία που παραθέτεις. Σύνδεσε τα δωμάτια 1,2,3 σε μια φάση (π.χ. L1) και τα 4,5,6 σε μια άλλη (π.χ. L2). Τότε η συνδεσμολογία στο μετρητή θα είναι ως εξής:

R1 --> I1, I2, I3

S1 --> I4, I5, I6

T1 --> τίποτα

Στην περίπτωση αυτή,  στο διάγραμμα που έχεις, ο μετρητής μπαίνει μετά το διακόπτη και πριν τις γέφυρες προς κάθε δωμάτιο.

Καλή συνέχεια!

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Ξέχασα να γράψω ότι στη δεύτερη περίπτωση θες μετρητή που να έχει ενδείξεις ανά φάση.

Δημοσιεύτηκε
21 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

υπάρχει τέτοιος σε 3Φ?

Καλή ερώτηση!!! Μετά από 20 λεπτά ψάξιμο, δε βρήκα κάτι στο εμπόριο. Νομίζω ότι οι μετρητές της ΔΕΗ για μεγάλους πελάτες το υποστηρίζουν, γι αυτό και το έγραψα. Προσωπικά δε θα έψαχνα άλλο γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο ακριβό από το να πάρω 2 απλούς.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Το συγκεκριμένο κάνει την δουλειά αυτή, απλά να έχεις υπόψιν ότι απαιτεί εξωτερικά current transformers!

Edited by VirusX2
Δημοσιεύτηκε

Τελικά έκανα λάθος.

Αυτός ο μετρητής που βρήκε ο antloukidis μαζι με δύο μετασχηματιστές είναι πολύ πιο φθηνά από δύο απλούς τριφασικους.

Δημοσιεύτηκε
11 ώρες πριν, antloukidis said:

Δεν είμαι σίγουρος ότι δουλεύει μόνο με δύο Μ/Σ.....

Μια χαρά δουλεύει.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.