kostassid Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2010 Σας παραθέτω 2 φωτογραφίες από τη έργο στο οποίο εργάζομαι αυτή τη στιγμή. Στη πρώτη φαίνεται η κατασκευή με τη τοποθέτηση βλήτρων και ριζοοπλισμών σε ένα οχετο διαστάσεων 3,00m άνοιγμα και 1,80m ύψος (ΝΑΙ είμαι συνέχεια σκυφτός και με το κράνος ακόμα περισσότερο). Η μελέτη αναφέρει τη τοποθέτηση 32.000 ριζοοπλισμών Φ12 έως Φ16 σε μήκη από 0,50 έως 0,80. Παράλληλα θα υπάρχουν τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις , gunite, νέα στρώση σκυροδέματος κλπ. Αυτο που θέλω να κάνω είναι ( επειδή τοποθετώ τα βλήτρα με 6 διαφορετικά υλικά ) να τραβήξω βίντεο ή να φτιάξω μία παρουσίαση από δοκιμές εξόλκευσης , προσεχώς λοιπόν.... Στη δεύτερη φωτογραφία έκανα μόνος μου ένα πείραμα. Έβαλα εποξειδική ρητίνη (δεν αναφέρω ποιο προϊόν), τη καλύτερη του εμπορίου σύμφωνα με τη γνώμη μου ανάμεσα από 2 Φ16 σίδερα με σχήμα Γ και τα έδεσα με σύρμα. Ύστερα από 4 μέρες τα έδεσα σε γερανογέφυρα (χωρίς δυναμόμετρο, δυστυχώς) και τα τράβηξα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό της φωτογραφίας και περιμένω σχόλια σας. Α] φωτογραφία Β] φωτογραφία 1
cv98019 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2010 Ενδιαφέρον...Καλή επιτυχία...αναμένω νεότερα
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2010 Κλασική περίπτωση... Η "συνάφεια" δεν μπορεί να είναι ισχυρότερη από την πρόσφυση των οξειδίων...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 AlexisPap συμφωνω ειναι λιγο τρελο. Μια τυπικη αντοχη οξειδιων σε διατμηση ξεπερναει τα 200MPa. Τωρα ρυτινη να ειναι τοσο ισχυρη δεν ξερω. Βεβαια το παχος των οξειδιων ειναι τραγικα μικρο ενω στην φωτο φαινετε μεγαλο. Δεν ξερω.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Το φαινόμενο αυτό το έχω παρατηρήσει κι εγώ, ακόμη και με κακής ποιότητας εποξειδικά. Φυσικά δεν έχω κάνει το πείραμα "της γερανογέφυρας", αλλά μια κλασική περίπτωση είναι ο καθαρισμός της σιδερόβεργας με την οποία έγινε η ανάδευση του μείγματος... Δεν ήξερα ότι η αντοχή των οξειδίων είναι τόσο ισχυρή. Πάντως είναι φανερό ότι δεν πρόκειται για "σκουριά". Αποκολλήθηκε η μαύρη στρώση που δημιουργείται κατά την θερμική επεξεργασία και έμεινε πάνω στην ρητίνη, ενώ στην βέργα έμεινε σχεδόν καθαρό μέταλλο...
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Αποκολλήθηκε η μαύρη στρώση που δημιουργείται κατά την θερμική επεξεργασία και έμεινε πάνω στην ρητίνη, ενώ στην βέργα έμεινε σχεδόν καθαρό μέταλλο... Μαρτενσιτης...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Μαρτενσιτης εαν εχουμε παχος 1-2χιλιοστα αναλογα το Φ. Ειναι πολυ σοβαρο θεμα !!! Δεν κανω πλακα.
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Kαι γω το πιστευω... Μιλαμε για μια πολυ ευαισθητη στρωση, αποτι φαινεται απο το πειραμα.... Με τον ιδιο τροπο θα μπορουσε να αποκολληθει και ενα βλητρο με ρητινη (πιο δυσκολο βεβαια αλλα μπορει) Ο οπλισμος ειναι Β500C ετσι? κ. Ροδοπουλε με τη συγκοληση τι γινεται?? Εχετε κανει καμια δοκιμη σε τετοιυς χαλυβες??
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2010 Παιδια στα συγκολητα υπαρχει μια διπλωματικη που αποδεικνυει οτι πεφτουμε κατω απο τον ΕΛΟΤ. Οταν θα τελειωσει θα σας πω να την δειτε. Επίσης θα την δειξουμε στην παρουσιαση. Το προβλημα που εχω ειναι στην φωτο 2 που φαινεται οτι και κατω απο την φλουδα εχουμε νευρα!!!! Τωρα εαν παμε σε κατι μεγαλα εργα (δεν λεω) με καποιες χιλιαδες τετοιες ?????????
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα