Λογικα ειναι τα νευρα...Δλδ θα επρεπε ολο το νευρο να ειναι μαρτενσιτης??

 

 

 

"Τωρα εαν παμε σε κατι μεγαλα εργα (δεν λεω) με καποιες χιλιαδες τετοιες ????????? "

 

τι εννοειτε??

Link to comment
Share on other sites

...Ειναι πολυ σοβαρο θεμα !!!

 

Γιατί είναι πολύ σοβαρό; αποκολλήθηκε λίγο επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου... που δημιουργείται σε άφθονες ποσότητες μετά τον καταιονισμό. Επίσης τα 200MPa ακούγονται υπερβολικά. Η εμπειρία με τίποτα δεν επαληθεύει κάτι τέτοιο.

 

Terry, οι αγκυρώσεις δεν κινδυνεύουν, ούτως η άλλως η πραγματική συνάφεια (καθαρή πρόσφυση, αγνοώντας την εμπλοκή των νευρώσεων) είναι μικρότερη... Αντιστοίχως και για τα βλήτρα... η ευαίσθητη επιφάνεια είναι ο κώνος που λαμβάνουμε υπόψη στον υπολογισμό...

Link to comment
Share on other sites

Συγνωμη αλλα το παχος φαινετε αρκετα μεγαλο για οξειδια? Ψαχνω να βρω που ειχα διαβασει για 200.

Link to comment
Share on other sites

Ειναι αδυνατο να το ξερεις τοσο απλα. Χρειαζεται XRD. Το θεμα ειναι οτι δεν φαινετε τοσο μεγαλη οξειδωση. Ειναι για μενα μεγαλο προβλημα. Επισης γιατι δεν εχει αφησει σημαδια στο καθαρό. Η διεπιφανεια των οξειδιων δεν ειναι τοσο λεια και με τα νευρα μαζι ειναι αρκετα δυσκολο. Την στηγμη που η ρωγμη της διεπιφανειας θα ξεκινησει και βρει νευρο θα αστοχησει στο νευρο και θα αφησει σημαδια. Δυσκολο!!

Link to comment
Share on other sites

Δεν κινδυνολογω δημοσια. Μπορει να ειναι απο αναθερμανση (Βαφή και αυτό-

επαναφορά). μπορει παντα.

Link to comment
Share on other sites

Στο τρίπτυχο : υφιστάμενο σκυρόδεμα-εποξειδική ρητίνη-οπλισμός ο αδύναμος κρίκος είναι σίγουρα το σκυρόδεμα (αστοχία τύπου Β, κώνος σκυροδέματος). Το αποτέλεσμα της φωτογραφίας δεν το περίμενα ποτέ και μάλιστα μπορώ να πω ότι με τρόμαξε.

Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτό δε μπορούμε να το δούμε σε αναμονή υποστυλώματος (σωστα;)

Αύριο τοποθετώ και τα βλήτρα προς εξόλκευση.

Link to comment
Share on other sites

Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτό δε μπορούμε να το δούμε σε αναμονή υποστυλώματος (σωστα;)

 

Πραγματικά δεν ξερω. Δεν ειναι τοσο ευκολο να απαντησει κανεις εαν δεν γινει δοκιμη της διαδικασιας σε εργαστηριο. Αυτο που εχω δει ειναι να μην εχουμε την απαραιτητη αντοχη εαν το σκυροδεμα ειναι ενανθρακωμενο, να μην πιανει καλα η ρυτινη στον οπλισμο εαν ειναι σκουριασμενος. Το να φευγει φλουδα απο τον οπλισμο πραγματικά ειναι αξιολογο και επικυνδυνο. Εαν ειναι τα οξειδια η κατι αλλο !!! δεν παιζει ρολο. Το σημαντικό ειναι η αστοχία που εγινε.

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι, δείτε λίγο προσεκτικότερα την φωτογραφία... Είναι μία σχετικά βρώμικη βέργα, με λίγη οξείδωση (Fe2O3) και ανέπαφο το στρώμα του Fe3O4. Μαζί με την ρητίνη αποκολλήθηκαν οι ρύποι, η οξείδωση και ένα μέρος του επιτεταρτοξειδίου. Το υπόλοιπο επιτεταρτοξείδιο έμεινε πάνω στον μαρτενσίτη και φαίνεται σαν μία καθαρή και ομοιόμορφη μαύρη στρώση. Προφανώς και δεν ξεφλούδισε ο μαρτενσίτης! Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στην πιο αχαλίνωτη φαντασία:)

Τέτοιες εικόνες έχω δει αμέτρητες φορές, ειδικά σε πρόχειρα συνεργεία εποξειδικών που χρησιμοποιούν σιδηρόβεργες για την ανάμειξη/διαχείριση των εποξειδικών...

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.