panagiotis19 Δημοσιεύτηκε June 16, 2010 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2010 at 02:48 μμ οι ραβδοι οπλισμου σε ενα υποστηλωμα θα πρεπει ολοι να ειναι δεμενοι με συνδετηρες ? εαν η μεταξυ τους αποσταση ειναι μεγαλυτερη απο 20cm τι κανω τοτε ? αλλαζω διαμετρο ραβδων και βαζω περισσοτερα τεμαχια ?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 16, 2010 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2010 at 02:53 μμ Ναι. Οι ράβδοι σε αποστάσεις μέχρι 20cm και όλες σε γωνία συνδετήρα. Όλοι οι συνδετήρες έχουν τόσες γωνίες όσες απαιτούνται για να συγκρατούν όλες τις ράβδους. Εύκολα θα βρεις τυποποιημένες διατομές ως προς την όπλισή τους, ας πούμε στα εγχειρίδια των εταιριών χάλυβα (πχ σιδενόρ).
gvarth Δημοσιεύτηκε June 16, 2010 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2010 at 04:42 μμ οι ραβδοι οπλισμου σε ενα υποστηλωμα θα πρεπει ολοι να ειναι δεμενοι με συνδετηρες ? Εννοείται φίλε μου. Και μάλιστα οι συνδετήρες να έχουν την κατάλληλη "απόληξη" διπλώνοντας και αγκαλιάζοντας τις διαμήκης ράβδους. Ο κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος (ανάλογα με τις διαστάσεις του υποστηλώματος και τη μορφή του) προτείνει και συγκεκριμένο οπλισμό περίσφιγξης. Διάβασε την παραγρ. 18.4.4 του ΕΚΩΣ για περισσότερες λεπτομέρειες.
Toxus1 Δημοσιεύτηκε June 16, 2010 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2010 at 04:55 μμ Έχω την εντύπωση πως η μέγιστη απόσταση των διαμήκων οπλισμών των στύλων μπορεί να αυξηθεί στα 30εκ., για περιπτώσεις επίλυσης με q<=1.5.
ilias Δημοσιεύτηκε June 16, 2010 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2010 at 07:06 μμ Η απόσταση μεταξύ των διαμήκων ράβδων μπορεί να αυξηθεί πέρα από τα 200 mm που προβλέπει ο Ε.Κ.Ω.Σ., όταν: i) η πλευρά του υποστυλώματος είναι 300 mm και επιτρέπεται η τοποθέτηση των ράβδων στις γωνίες αυτού. ii) έχουμε υποστυλώματα χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας.
erling Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 07:38 μμ Σε υποστυλώματα Χ.Α.Α.Π η ελάχιστη απόσταση είναι 300mm Σε υποστυλώματα με πλευρά 300mm επιτρέπεται να τοποθετηθούν μόνο στις γωνίες διαμήκεις οπλισμοί. AlexisPap είπες παραπάνω: Όλοι οι συνδετήρες έχουν τόσες γωνίες όσες απαιτούνται για να συγκρατούν όλες τις ράβδους. Για το το παρακάτω τι λες? Θα πρέπει να γίνει όπως παρακάτω?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 08:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 08:02 μμ ΟΚ, μεταξύ των δύο, το πρώτο παράδειγμα είναι το σωστό, αυτό με τον έναν ρόμβο (παρά τα ...21cm!). Αλλά σαν πολλά σίδερα δεν είναι; καλύτερα να βάλεις μόνο 8 ράβδους μεγαλύτερης διατομής. Λογικά με τόσες ράβδους μάλλον στις θέσεις μάτισης δεν θα είσαι μέσα στον κανονισμό... Χώρια που στην σκυροδέτηση μπορεί να μην πάει και τόσο καλά! Φυσικά υπάρχει και η ενδιάμεση λύση με τέσσερις ράβδους ανά παρειά (δώδεκα εν συνόλω) και απόσταση μεταξύ ράβδων ~15cm που είναι καλύτερη... Αν κατάλαβα καλά το υποστύλωμα είναι 50/50, οπότε τυπικά αυτήν την λύση εφαρμόζουμε.
ilias Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 08:49 μμ @erling Σε τέτοιο υποστύλωμα, δηλαδή 50/50 cm, τα 5Φ16/πλευρά=11,56 cm2 θα τα έκανα 4Φ18/Πλευρά=11,68 cm2 και τους συνδετήρες θα τους έκανα έτσι:
panagiotis19 Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 10:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 10:54 μμ ΟΚ, μεταξύ των δύο, το πρώτο παράδειγμα είναι το σωστό, αυτό με τον έναν ρόμβο (παρά τα ...21cm!). Αλλά σαν πολλά σίδερα δεν είναι; καλύτερα να βάλεις μόνο 8 ράβδους μεγαλύτερης διατομής. Λογικά με τόσες ράβδους μάλλον στις θέσεις μάτισης δεν θα είσαι μέσα στον κανονισμό... Χώρια που στην σκυροδέτηση μπορεί να μην πάει και τόσο καλά! Φυσικά υπάρχει και η ενδιάμεση λύση με τέσσερις ράβδους ανά παρειά (δώδεκα εν συνόλω) και απόσταση μεταξύ ράβδων ~15cm που είναι καλύτερη... Αν κατάλαβα καλά το υποστύλωμα είναι 50/50, οπότε τυπικά αυτήν την λύση εφαρμόζουμε. γιατι μεταξυ των 2 το πρωτο ειναι σωστο ? αφου δεν ειναι δεμενα ολα με συνδετηρες .
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 19, 2010 at 04:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2010 at 04:58 πμ "Δυο κακών προκειμένων, το μη χείρον βέλτιστον" Δηλαδή, η δεύτερη λύση είναι μειονεκτική. Επειδή είναι "υπερβολική". Επειδή με τέτοια πυκνότητα οπλισμών δεν είναι εφικτή η σωστή σκυροδέτηση (αν και, οριακά, καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΕΚΩΣ §17.4). Επειδή στον πίνακα ΕΚΩΣ 17.5 κατατάσσεται στην δεύτερη σειρά...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα