dal_kos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2010 Καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση που έτυχε σε γνωστό μου. Πήρε να κάνει κάποια μερεμέτια στο σπίτι του και διαπίστωσε πως στους εξωτερικούς τοίχους, όταν κατασκευάστηκε το σπίτι, αφήσανε διάκενο 5 εκατοστών περίπου. Βλέποντας το Cellfill, σκέφτηκε μήπως το γεμίσει, με μονωτικό. Αλλά ψάχνοντας στο ίντερνετ, για από περιέργεια, διαπίστωσα πως για τον αέρα το λ είναι περίπου λ=0,026 ενώ για το cellfill λ=0,035. Άρα ο αέρας είναι καλύτερο μονωτικό από τη μόνωση? Κι αν ναι, για ποιο λόγο βάζουμε εξηλασμένη πολυστερίνη στις νέες οικοδομές, και δεν αφήνουμε απλά ένα διάκενο αέρα? Κάθε άποψη δεκτή. Φιλικά, Κώστας Link to comment Share on other sites More sharing options...
GSEF Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2010 Ο αέρας είναι μονωτικό υλικό μονο όταν βρίσκεται εγκλωβισμένος και σε ηρεμία π.χ. ανάμεσα στα τζαμια η τα μόρια του μέσα σε κάποιο "πορομπετον" ,ytong, "ελαφρομπετο" κ.λπ. Στον τοίχο δεν έχουμε ούτε εγκλωβισμό ούτε ηρεμία άρα απώλειες ..... Βάλε μόνωση Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsak1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2010 Το λ για διάκενο αέρα είναι 0.421 Πού το βρήκες 0.026; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dal_kos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2010 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Τώρα πλέον είναι ξεκάθαρο. Το λ του αέρα έψαξα αρκετά και τελικά το βρήκα έμμεσα από ένα αμφίβολο παράδειγμα σύγκρισης θερμομονωμένου τοίχου και μη. Αν υπάρχει κάποια ιστοσελίδα με τις τιμές του λ για τον αέρα, το νερό κλπ, και μπορείτε να μου τη παραθέσετε, θα ήμουν ευγνώμων, καθώς έχω βρει μόνο κάποιους πίνακες για οικοδομικά υλικά. Όπως και να χει, ευχαριστώ πολύ. Edit: εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/ATT00206.pdf αναφέρει πως 7. Αέρια 7.1. Ξηρός αέρας (στους 20°C) 0,025 Παρακάτω αναφέρει τη θερμική αντίσταση για τον αέρα ως 0,18 για πάχη διακένου από 25 έως 300 mm Link to comment Share on other sites More sharing options...
corsakias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2010 Καλησπέρα,θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση που έτυχε σε γνωστό μου. Πήρε να κάνει κάποια μερεμέτια στο σπίτι του και διαπίστωσε πως στους εξωτερικούς τοίχους, όταν κατασκευάστηκε το σπίτι, αφήσανε διάκενο 5 εκατοστών περίπου. Βλέποντας το Cellfill, σκέφτηκε μήπως το γεμίσει, με μονωτικό. Αλλά ψάχνοντας στο ίντερνετ, για από περιέργεια, διαπίστωσα πως για τον αέρα το λ είναι περίπου λ=0,026 ενώ για το cellfill λ=0,035. Άρα ο αέρας είναι καλύτερο μονωτικό από τη μόνωση? Κι αν ναι, για ποιο λόγο βάζουμε εξηλασμένη πολυστερίνη στις νέες οικοδομές, και δεν αφήνουμε απλά ένα διάκενο αέρα? Κάθε άποψη δεκτή. Φιλικά, Κώστας Σίγουρα εείναι κενος ο τοίχος? Μήπως είχε φελιζολ ( πολυστερινη διογκωμενη) η οποία μετα απο πολλα χρόνια συρικνώθηκε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dal_kos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2010 Ο τοίχος δεν φαίνεται να έχει τίποτα μέσα. Το διάκενο τελικά είναι κάπου 2-3 εκατοστά, άρα πιθανόν απλά να είναι το κενό που έμεινε ανάμεσα σε εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία(?) Πάντως το σπίτι είχε κτιστεί πριν βγει ο νέος κανονισμός θερμομόνωσης. Αυτό που δε ξέρω τώρα είναι κατα πόσο θα μπορέσει να περάσει το cellfill ανάμεσα στα τούβλα. Αν κάποιος το έχει εφαρμόσει, θα βοηθούσε κάποια συμβουλή. Ευχαριστώ, Κώστας Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsak1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2010 7.1. Ξηρός αέρας (στους 20°C) 0,025 Ο αέρας δεν είναι ποτέ ξηρός. Το λ υπολογίζεται υποθέτοντας και κάποιο ποσοστό υγρασίας. Και πρόσεξε τις μονάδες. Στο λινκ που δίνεις οι μονάδες είναι W/(m.K) και όχι Kcal/mhoC που χρησιμοποιούνται συνήθως σε διάφορους πίνακες που κυκλοφορούν. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dal_kos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2010 Αυτό για τις μονάδες δε το είχα προσέξει, ευχαριστώ για την επισήμανση. Ευχαριστώ για όλες τις απαντήσεις. Τελικά θα χρησιμοποιήσω το 0,18 που αναφέρει ο νέος κανονισμός θερμομόνωσης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechatr0n Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2010 Ο αέρας είναι το ιδανικό μονωτικό(εντάξει υπάρχει και το κενό)..Υπο έναν όρο.Να είναι ακίνητος.Όταν δεν είναι ακίνητος ώς γνωστόν ξεκινάει φυσική κυκλοφορία του όταν θερμανθεί, προκαλώντας μετάδοση θερμότητας με φυσική ή ελεύθερη μεταφορά ανάμεσα στα δύο τοιχώματα όπου είναι εγκλωβισμένο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα