AlexisPap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2010 Μην τρελαίνεσαι, βάλε τοιχώματα μόνο σε μία διεύθυνση. Δεν απαγορεύεται στο κάτω - κάτω. Απλά κάντο σωστά. Κυρίως χωρίς να βλάπτεις την πλαισιακή λειτουργία στην άλλη διεύθυνση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2010 μα αν θελω στην τελικη, δεν βαζω. απλα ρωταω αν, ασυζητητι, ειναι καλυτερη η λυση της αμιγους πλαισιακης λειτουργιας... ΥΓ. τι εννοεις να μην βλαπτω την πλαισιακη λειτουργια στην αλλη διευθυνση? πως να την βλαπτω δηλαδη? αφου δεν επιδρα σε αυτη καποιο τοιχωμα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2010 Όχι, σίγουρα δεν είναι "ασυζητητί" καλύτερη... Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2010 To FESPA δινει τη δυνατοτητα να κανεις ικανοτικο στην μια μονο διευθυνση.... Αν εχεις nv>0.60 στην χ διευθυνση και <0.60 στην ψ διευθυνση, Θα μπορουσες να κανεις μονο στην ψ ικανοτικο??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Νομίζω ότι είναι απλά για ελέγχο. Αν δεν έχεις nv>0,60 (όταν απαιτείται) τόσο κατά x όσο και κατά z απλά κάνεις ικανοτικό.....παντού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Σου δινει και τη δυνατοτητα να μην κανεις ικανοτικο.. Δες κατω δεξια στο παραθυρο του ικανοτικου τα χ-χ, ζ-ζ Ο κανονισμος δεν αναφερει κατι φυσικα..Αλλα εμενα μου φαινεται λογικο παντος... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Θα το κοιτάξω......δεν προβληματίστηκα να σου πω την αλήθεια ποτέ για κάτι τέτοιο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 terry, το αναφέρει ο ΕΑΚ, 4.1.4.2.β[4] Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Επειδη δεν εχω προχειρο τον ΕΑΚ τωρα.. Μιλαω για ικανοτικο σε μια διευθυνση.... (στην διευθυνση που εχει nv<0.60) Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Λέει στο 4.1.4.2 Εξαιρέσεις από τον κανόνα αποφυγής πλαστικών αρθρώσεων σε υποστυλώματα [4] Σε κτίρια που ικανοποιείται μία από τις συνθήκες (α), (β), (γ) του εδάφιου [3], εξαιρούνται από την εφαρμογή του κανόνα της παρ. 4.1.4.1 τα πλαίσια που είναι παράλληλα σε διεύθυνση που διαθέτει επαρκή τοιχώματα σύμφωνα με την συνθήκη (4.. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα