Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι καλησπέρα,Υπέβαλλα πολεοδομία για οικ. άδεια ανέγερσης πολυκατοικίας με όγκο μικρότερο των 2500 κ.μ,

Ο συνάδελφος έγραψε τα εξής:S

Στον υπολογισμο του ογκου για υ/σ ΔΕΗ να υπολογισθει κ η πιλοτη(ολοκλήρη με το ανοιχτό κομμάτι της) συμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό:

Ο κ.κ αναφέρει στο  ΑΡΘΡΟΝ-25.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3. Στον συνολικό όγκο του κτιρίου δεν προστίθεται ο όγκος των υπογείων χώρων. Προσμετράτε όμως ολόκληρος ο όγκος του ελεύθερου χώρου pilotis καθώς και των ημιϋπαίθριων χώρων του κτιρίου.
(Σ.Σ. Το Αρθ-25 τίθεται ως αντικατεστάθη με την Αποφ-52701/97 (ΦΕΚ-389/Δ/16-5-97).

1)Ο νοκ δεν αναθεωρεί τον κτιριοδομικό?(προφανώς ναι)

2)Δύναται να εφαρμόζεται το δυσμενέστερο του Νοκ και το δυσμενέστερο του κ.κ??δηλαδή από νόκ μετράω τα υπόγεια(στον κ.κ δεν προσμετρούνται) και από κ.κ την πιλοτί??!!!!!

3)Υπάρχει κάποια εγκύγκλιος που καθορίζει τα κριτήρια για όγκο στη ΔΕΔΗΕ?

Ευχαριστώ

 

  • Απαντήσεις 31
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Την ώρα που ο συνάδελφος στην ΥΔΟΜ φαντάζεται ερμηνείες και πολεοδομικές ακροβασίες, για να υπολογίσει όγκο για υποσταθμό, η ΔΕΗ μετράει τα πάντα (υπέργεια και υπόγεια) για να αποφασίσει. Η ΥΔΟΜ δεν έχει αρμοδιότητα και η ΔΕΗ πολλές φορές αποφασίζει χωρίς να εξετάζει τα κριτήρια.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Συνάδελφοι καλησπέρα,

Σε αδειοδότηση νέας οικοδομής χρειάζομαι να βάλω υποσταθμό της Δ.Ε.Η.

Ποια είναι η διαδικασία?

Α)Πρώτα πάω με το δ.δ που έχω ετοιμάσει στον ΔΕΔΗΕ για να μου εγκρίνουν την τοποθέτηση του υποσταθμού, και ύστερα το υποβάλλω πολεοδομία για πρόεγκριση?

Β)Εκδίδω οικ.άδεια και πάω εκ των υστέρων στο ΔΕΔΗΕ?

Ευχαριστώ

 

Edited by Panagiotis Andrianopoulos
  • 3 months later...
Δημοσιεύτηκε

Στην ΥΔΟΜ Αργυρούπολης θέλανε:

α. Ο υποσταθμός να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσα στην πρασιά και όχι στο σώμα του κτηρίου. (αν δεν "χωράει" εκεί πρεπει να φερω όλο το κτήριο πιο πίσω (!!)
β. Να απέχει 2 μέτρα από την ΡΓ (ακόμα και οι αεραγωγοί του)

Με το νέο κτηριοδομικό επιτρέπεται σε Υπόγεια, επεκτάσεις,  ακαλύπτους ισόγεια παρε κοσμε παντού. 

Θεωρείτε οτι καταργεί τα 2μ απο τη ΡΓ του ΝΟΚ ??

**Επιτρέπει επέκταση υπογείου κάτω από πρασιά και μέχρι τη ΡΓ και όχι τον υποσταθμό ο ΝΟΚ (!)

Δημοσιεύτηκε

Για να θέλανε ... πάει να πει ότι στην περιοχή τους έχουν μόνο 6μετρες πρασιές, αφού μόνο σε αυτές χωράει ο υποσταθμός με βάση τις προδιαγραφές ΔΕΔΔΗΕ και την απόσταση των 2μ.

Εντός περιγράμματος της ανωδομής δεν μπαίνει ολόκληρος ο υποσταθμός γιατί απαιτείται η τεράστια καταπακτή εισόδου του εξοπλισμού και οι εξαερισμοί του που υποχρεωτικά τοποθετούνται στον ακάλυπτο.

Κατά τα άλλα, όντως μπαίνει παντού στις επεκτάσεις υπογείου. Κάποιες ασάφειες στον νόμο μένουν ακόμη έτσι "για το μάτι"...

Συνολικά, ο νέος Κτιριοδομικός επέφερε σοβαρά πλήγματα στην αυθαιρεσία του ΔΕΔΔΗΕ...

  • Like 1
  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που στον υποσταθμό για τον όγκο μετράνε τα πάντα, υπόγειο, πυλωτή κτλ από που προκύπτει ? Ο νόμος 4483/1965 γράφει απλα 

Παράθεση

5. Για την ανέγερση οικοδομών, για τις οποίες προβλέπεται αρχικά ή μπορούν σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή δομήσεως να αποκτήσουν μεταγενέστερα όγκο μεγαλύτερο των 2.500 κ.μ, απαιτείται γνώμη της ΔΕΗ για την ανάγκη εγκατάστασης ηλεκτρικού υποσταθμού. Η γνώμη της ΔΕΗ παρέχεται σε 1 μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

Δεν διευκρινίζει το εννοεί όγκο. Δεν καταλαβαίνω γιατί βάζουμε το υπόγειο και την πυλωτή. Πιο παλιά δεν μας ένοιαζε και τόσο γιατί σχεδόν πάντα έβγαινε αρνητικό το αίτημα υποσταθμού αλλά τώρα πλέον που βάζουν παντού δεν πρέπει να μπει ένα κριτήριο στον έλεγχο αυτό.

Δημοσιεύτηκε

Πλέον δεν μετράνε τα πάντα. Αυτό άλλαξε με τον Νέο Κτιριοδομικό. Μόνο τα υπέργεια...

Στο παρελθόν ήταν μια απαίτηση της ΔΕΗ η οποία είχε γίνει επίσημα δεκτή από το υπουργείο.

  • Like 1
Δημοσιεύτηκε

Όχι ΚΑΝ....δεν τον δέχονται τον κτιριοδομικό! Λένε στον ΔΕΔΔΗΕ ότι αυτό του κτιριοδομικού δεν αφορά υποσταθμούς χαμηλής τάσης νέων κτιρίων. Λένε ότι δεν έχει αλλάξει ο νόμος.

Δημοσιεύτηκε

Να μας τα πουν οι συντάκτες του Κτιριοδομικού ποιόν αφορούν, όχι ο ΔΕΔΔΗΕ. Αυτοί μόνο τη μίζα ξέρουν...

Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι με αφορούν και κρίνω την απαίτηση στις μελέτες μου σύμφωνα με αυτόν.

  • Like 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.