Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2023 Συνάδελφοι καλησπέρα,Υπέβαλλα πολεοδομία για οικ. άδεια ανέγερσης πολυκατοικίας με όγκο μικρότερο των 2500 κ.μ, Ο συνάδελφος έγραψε τα εξής:S Στον υπολογισμο του ογκου για υ/σ ΔΕΗ να υπολογισθει κ η πιλοτη(ολοκλήρη με το ανοιχτό κομμάτι της) συμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό: Ο κ.κ αναφέρει στο ΑΡΘΡΟΝ-25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3. Στον συνολικό όγκο του κτιρίου δεν προστίθεται ο όγκος των υπογείων χώρων. Προσμετράτε όμως ολόκληρος ο όγκος του ελεύθερου χώρου pilotis καθώς και των ημιϋπαίθριων χώρων του κτιρίου. (Σ.Σ. Το Αρθ-25 τίθεται ως αντικατεστάθη με την Αποφ-52701/97 (ΦΕΚ-389/Δ/16-5-97). 1)Ο νοκ δεν αναθεωρεί τον κτιριοδομικό?(προφανώς ναι) 2)Δύναται να εφαρμόζεται το δυσμενέστερο του Νοκ και το δυσμενέστερο του κ.κ??δηλαδή από νόκ μετράω τα υπόγεια(στον κ.κ δεν προσμετρούνται) και από κ.κ την πιλοτί??!!!!! 3)Υπάρχει κάποια εγκύγκλιος που καθορίζει τα κριτήρια για όγκο στη ΔΕΔΗΕ? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2023 Την ώρα που ο συνάδελφος στην ΥΔΟΜ φαντάζεται ερμηνείες και πολεοδομικές ακροβασίες, για να υπολογίσει όγκο για υποσταθμό, η ΔΕΗ μετράει τα πάντα (υπέργεια και υπόγεια) για να αποφασίσει. Η ΥΔΟΜ δεν έχει αρμοδιότητα και η ΔΕΗ πολλές φορές αποφασίζει χωρίς να εξετάζει τα κριτήρια. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2023 (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, Σε αδειοδότηση νέας οικοδομής χρειάζομαι να βάλω υποσταθμό της Δ.Ε.Η. Ποια είναι η διαδικασία? Α)Πρώτα πάω με το δ.δ που έχω ετοιμάσει στον ΔΕΔΗΕ για να μου εγκρίνουν την τοποθέτηση του υποσταθμού, και ύστερα το υποβάλλω πολεοδομία για πρόεγκριση? Β)Εκδίδω οικ.άδεια και πάω εκ των υστέρων στο ΔΕΔΗΕ? Ευχαριστώ Edited Μάρτιος 22 , 2023 by Panagiotis Andrianopoulos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2023 A) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dilosate Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2023 Στην ΥΔΟΜ Αργυρούπολης θέλανε: α. Ο υποσταθμός να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσα στην πρασιά και όχι στο σώμα του κτηρίου. (αν δεν "χωράει" εκεί πρεπει να φερω όλο το κτήριο πιο πίσω (!!) β. Να απέχει 2 μέτρα από την ΡΓ (ακόμα και οι αεραγωγοί του) Με το νέο κτηριοδομικό επιτρέπεται σε Υπόγεια, επεκτάσεις, ακαλύπτους ισόγεια παρε κοσμε παντού. Θεωρείτε οτι καταργεί τα 2μ απο τη ΡΓ του ΝΟΚ ?? **Επιτρέπει επέκταση υπογείου κάτω από πρασιά και μέχρι τη ΡΓ και όχι τον υποσταθμό ο ΝΟΚ (!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2023 Για να θέλανε ... πάει να πει ότι στην περιοχή τους έχουν μόνο 6μετρες πρασιές, αφού μόνο σε αυτές χωράει ο υποσταθμός με βάση τις προδιαγραφές ΔΕΔΔΗΕ και την απόσταση των 2μ. Εντός περιγράμματος της ανωδομής δεν μπαίνει ολόκληρος ο υποσταθμός γιατί απαιτείται η τεράστια καταπακτή εισόδου του εξοπλισμού και οι εξαερισμοί του που υποχρεωτικά τοποθετούνται στον ακάλυπτο. Κατά τα άλλα, όντως μπαίνει παντού στις επεκτάσεις υπογείου. Κάποιες ασάφειες στον νόμο μένουν ακόμη έτσι "για το μάτι"... Συνολικά, ο νέος Κτιριοδομικός επέφερε σοβαρά πλήγματα στην αυθαιρεσία του ΔΕΔΔΗΕ... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Tuesday at 04:08 μμ Share Δημοσιεύτηκε Tuesday at 04:08 μμ Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που στον υποσταθμό για τον όγκο μετράνε τα πάντα, υπόγειο, πυλωτή κτλ από που προκύπτει ? Ο νόμος 4483/1965 γράφει απλα Παράθεση 5. Για την ανέγερση οικοδομών, για τις οποίες προβλέπεται αρχικά ή μπορούν σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή δομήσεως να αποκτήσουν μεταγενέστερα όγκο μεγαλύτερο των 2.500 κ.μ, απαιτείται γνώμη της ΔΕΗ για την ανάγκη εγκατάστασης ηλεκτρικού υποσταθμού. Η γνώμη της ΔΕΗ παρέχεται σε 1 μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Δεν διευκρινίζει το εννοεί όγκο. Δεν καταλαβαίνω γιατί βάζουμε το υπόγειο και την πυλωτή. Πιο παλιά δεν μας ένοιαζε και τόσο γιατί σχεδόν πάντα έβγαινε αρνητικό το αίτημα υποσταθμού αλλά τώρα πλέον που βάζουν παντού δεν πρέπει να μπει ένα κριτήριο στον έλεγχο αυτό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Tuesday at 04:58 μμ Share Δημοσιεύτηκε Tuesday at 04:58 μμ Πλέον δεν μετράνε τα πάντα. Αυτό άλλαξε με τον Νέο Κτιριοδομικό. Μόνο τα υπέργεια... Στο παρελθόν ήταν μια απαίτηση της ΔΕΗ η οποία είχε γίνει επίσημα δεκτή από το υπουργείο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Tuesday at 05:03 μμ Share Δημοσιεύτηκε Tuesday at 05:03 μμ Όχι ΚΑΝ....δεν τον δέχονται τον κτιριοδομικό! Λένε στον ΔΕΔΔΗΕ ότι αυτό του κτιριοδομικού δεν αφορά υποσταθμούς χαμηλής τάσης νέων κτιρίων. Λένε ότι δεν έχει αλλάξει ο νόμος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Tuesday at 05:06 μμ Share Δημοσιεύτηκε Tuesday at 05:06 μμ Να μας τα πουν οι συντάκτες του Κτιριοδομικού ποιόν αφορούν, όχι ο ΔΕΔΔΗΕ. Αυτοί μόνο τη μίζα ξέρουν... Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι με αφορούν και κρίνω την απαίτηση στις μελέτες μου σύμφωνα με αυτόν. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα