kotsaris Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 06:09 μμ Καταρχας καλησπερα σε ολους, θελω βοηθεια με το εξης,εφτιαξα στο εξοχικο ενα μικρο φωτοβολταικο συστημα,εχο βαλει 3 πανελ suntech stp 130-12/tb ρυθμιστη φορτισης conergy scc20 k inverter 2500w κ 2 μπαταριες 1150 amh 12v. Τα συνδεσα παραλληλα,εκανα την συνδεσμολογια μεταξυ ολων των στοιχειων αλλα ο ρυθμιστης φορτισης δεν μου δειχνει να φορτιζει τις μπαταριες.Να ξεκαθαρισω κατι,οτι τα πανελ μου ειναι 17.4v αλλα εγω τα συνδεσα ωστε να μου δινουνε 12v,μηπως πρεπει να το βαλω να μου δινει 18v ωστε να μπορω να φορτισω τις μπαταριες? ευχαριστω εκ των προτερων
genesis Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 07:45 μμ "Να ξεκαθαρισω κατι,οτι τα πανελ μου ειναι 17.4v αλλα εγω τα συνδεσα ωστε να μου δινουνε 12v" :confused::confused: Τι ακριβώς εννοείς με αυτό??? Πάντως, εννοείται ότι τα Φ/Β πρέπει να βγάζουν μεγαλύτερη τάση από τη μπαταρία για να μπορούν να τη φορτίσουν.
stayros Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 10:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 10:17 μμ Αν τα έβαλες παράλληλα τότε έχεις 3πλάσιο ρεύμα στην είσοδο του φορτιστή. Σίγουρα το σηκώνει;
pv-t solar Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 10:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 10:43 μμ Σίγουρα το σηκώνει. Έχει βάλει 20άρι ρυθμιστή κι αυτά άντε να βγάζουν σε μεγάλα ντουζένια 15A στιγμιαία. Πάλι το πολύ πολύ να μην έβγαζε το σύστημα τις δυνατότητές του. Είναι καλά φτιαγμένα τα καλώδια; Είναι σφιχτά οι σύνδεσμοι; Άφησες λίγη ώρα ανοιχτό τον inverter μέχρι να έλθει σε λειτουργία;
kotsaris Δημοσιεύτηκε June 27, 2010 at 07:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 27, 2010 at 07:24 πμ Καλημερα, λοιπον κατασταλλαξα στο συμπερασμα οτι οι μπαταριεσς μου εινα αρκετα πεσμενες κ γιαυτο δεν μου δειχνει την ενδειξη που προανεφερα,τηα το αφησω 2-3 μερες να δουλεψει κ θα το ξανατσεκαρω κ νομιζω οτι θα ειναι μια χαρα. Η συνδεσμολογια κ τα καλωδια ειναι ολα σωστα.Τις μπαταριες τις ειχα σε απραξια περιπου 9 μηνες κ δεν ειχα ουτε ενα πυκνομετρο να τις μετρησω,μετρησα μονο στις ακρες την ταση.
pv-t solar Δημοσιεύτηκε June 27, 2010 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2010 at 07:50 πμ Αν ο inverter έχει και υποδοχή για γεννήτρια δώστους λίγο γκάζι να επανέλθουν. Πρέπει να είναι πολύ ποιοτικός ο inverter για να επανέλθει γρήγορα από ΦΒ. Κι ειδικά μόνο 3 πανελάκια θα ζοριστούν....καλοκαίριασε όμως.
kotsaris Δημοσιεύτηκε June 27, 2010 at 08:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 27, 2010 at 08:42 μμ Θα το αφησω 4-5 μερες να δω τι θα φορτισει με τα πανελ κ αν ειναι πεσμενο θα τις παω για πληρη φορτιση. ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια ολους!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα