XRXR02 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2017 Ξέρει κανείς πόσο άκαμπτο πρέπει να είναι το υπόγειο, ώστε τα σεισμικά φορτία να θεωρηθούν από την οροφή υπογείου και πάνω ?? Αυτή είναι η περίπτωση που δεν έχει περιμετρικά τοιχεία σε όλο το υπόγειο αλλά σε κάποιες πλευρές μόνο Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2017 Υπάρχει ο έλεγχος στον ΕΑΚ που δεν θυμάμαι που είναι ακριβώς , τα ανοίγματα του υπογείου σε κάθε διεύθυνση να μην είναι μεγαλύτερα από 20% της επιφάνειας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elounda Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2017 (edited) 14.3.1 EKΩΣ και Παράτημα Β Edited Αύγουστος 25 , 2017 by Elounda 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
KF Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2017 Το μονο που εχω βρει ειναι στα σχολια του ΕΑΚ Σ.Β.2 &4 οπου εμμεσα θεωρει σαν υπογειους οροφους "που περικλειονται απο περιμετρικα τοιχωματα" Αυτο το 20 % δεν μπορεσα να το εντοπισω καπου στον ΕΑΚ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2017 Σωστός ο Ελούντα. Αυτό είναι. Μου το είχαν ζητήσει στην πολεοδομία μία φορά που είχα μεγάλη γκαραζόπορτα. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό στο φόρουμ πολλές φορές απλά δεν θυμόμουν που είναι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elounda Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2017 Δεν αναφέρει 20% αλλά 80 % (όπως το πάρει κανείς) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2020 (edited) On 18/11/2008 at 11:58 ΠΜ, Jimmy said: τα περιμετρικά τοιχώματα λαμβάνουν την τέμνουσα από την υπόλοιπη ανωδομή, και τη φέρουν κατά τη διεύθυνσή τους (λειτουργία ως δίσκος). Αλλά το θέμα είναι πού τη στέλνουν. Λοιπόν, αυτή η δύναμη που φέρουν διαμήκως μέσα τους τα τοιχώματα, ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ (το οποίο μπορεί α)να μην υπάρχει, β)να υπάρχει περιορισμένο σε ύψος, αλλά ΚΥΡΙΩΣ γ)να είναι μαλακό, ή εντελώς ακατάλληλλο ως μπάζωμα να παραλάβει τεράστια οριζόντια φορτία). Η φόρτιση αυτή πάει ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Νομίζω αυτό που γράφει ο συνάδελφος Jimmy είναι το κομβικής σημασίας θέμα. Δηλαδή, αν προσομοιώναμε το κτήριο και το υπόγειο σε πρόγραμμα επιφανειακών πεπερασμένων, θα βάζαμε ελατήρια μόνον στην θεμελίωση (κατακόρυφα), και όχι στα περιμετρικά τοιχώματα υπογείου (οριζόντια). Edited Νοέμβριος 21 , 2020 by gp1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο