acnt Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2008 Παιδιά, μία ανάπτυξη-ζωγραφιά της έννοιας υπογείου εδώ. Είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να γράψει κάποιος. Εκτύπωση και σε κάδρο!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2008 sundance τα περιμετρικά τοιχώματα λειτουργούν και σαν πεδιλοδοκοί για τα κατακόρυφα στοιχεία που βρίσκονται αριστερά και δεξιά από αυτά.Ο οριζόντιος οπλισμός που τοποθετείται στα περιμετρικά τοιχώματα εξασφαλίζει αυτήν την καμπτική αντοχή.Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ροπή που φτάνει στην θεμελίωση. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 ...αυτο που δεν καταλαβαινω ειναι αφου η σεισμικη δυναμη αναλαμβανεται στην ουσια απο τα τοιχωματα υπογειου,αυτη δημιουργει καποια ενταση.πως λαμβανεται υπ'οψην στη οπλιση των τοιχωματων υπογειου αφου αυτα εξαιρουνται απο τη σεισμικη δραση? Εξαιρούνται από την σεισμική δράση, όχι όμως από την σεισμική καταπόνιση. Δηλαδή παρόλο που η τριγωνική κατανομή μηδενίζεται στην οροφή του υπογείου, οι σεισμικές καταπονίσεις από τα στοιχεία της ανωδομής μεταφέρονται στα τοιχώματα του υπογείου, εφόσον είναι μονολιθικά συνδεδεμένα με αυτά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppetros Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Δηλαδή παρόλο που η τριγωνική κατανομή μηδενίζεται στην οροφή του υπογείου, οι σεισμικές καταπονίσεις από τα στοιχεία της ανωδομής μεταφέρονται στα τοιχώματα του υπογείου, εφόσον είναι μονολιθικά συνδεδεμένα με αυτά. Αν έχω ως σημείο αναφοράς για το σεισμό το ισόγειο (άρα η οροφή υπογείου είναι πλήρως δεσμευμένη σε οριζόντια μετακίνηση) δεν έχει ουσία που και πως θα βάλω τα τοιχώματα μου πλην τις εξής περίπτωσης. 1. Δημιουργώ το μοντέλο κανονικά 2. Στην στάθμη οροφή υπογείου τοποθετώ περιμετρικά (εκεί που έχω τοιχεία υπογείου) υψίκορμα πεδιλοδοκάρια με φτερό και τα βάζω και επί ελαστικής έδρασης. 3. προβάλω όσους κόμβους χρειάζομαι στην στάθμη θεμελίωσης και δίνω όλη την "εσωτερική" δικτύωση πεδιλοδοκών. Περιμετρικά δεν δίνω τίποτα. Με αυτή την προσομοίωση είναι δυνατό αυτό που αναφέρει ποιό πάνω ο αρης, δηλ. οι σεισμικές καταπονίσεις των φέροντων κατακόρυφων στοιχείων να μοιραστούν ανάλογα και με την ακαμψία των περιμετρικών τοιχείων, σε αυτά. Φυσικά αν η οροφή υπογείου λογίζεται ως διάφραγμα και άρα μπαίνει στο παιχνίδι κατανομής της τέμνουσας σε σεισμό, τότε όλες οι προσομοιώσεις τοιχείων υπογείου , εφόσον είναι μονολιθικά "δεμένες" με τα κατακόρυφα στοιχεία, έχουν ουσία. (αλλά και πάλι ως προσωπική άποψη τα περιμετρικά τοιχεία τα προσομοιώνω και πάλι στην οροφή υπογείου, εκεί που πραγματικά λειτουργούν) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 ppetros έχει γίνει εκτεταμένη συζήτηση για την μοντελοποίηση των υπογείων σε άλλο θέμα. Αν αρχίσουμε πάλι τα υψίκορμα από κάτω ή τα δοκάρια από πάνω χαθήκαμε... Επι της ουσίας πάντως η ένταση παραλαμβάνεται από τα τοιχώματα Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppetros Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Επι της ουσίας πάντως η ένταση παραλαμβάνεται από τα τοιχώματα Στην πραγματικότητα ναι, το θέμα είναι πως την προσομοιώνεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 ναι φυσικά Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2008 Εξαιρούνται από την σεισμική δράση, όχι όμως από την σεισμική καταπόνιση. θα το θεσω αλλιώς: 2οροφο κτιριο μορφωμένο περιμετρικά μονο με τοιχώματα έχει άπειρη δυσκαμψία και σχεδόν μηδενική μετατόπιση στο ύψος του τελευταίου διαφράγματος. ΔΕΝ θα συμπεριλάβουμε τη σεισμική δράση με βαση τη λογικη που ακολουθούμε στα υπογεια? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2008 ότι είναι πάνω από το έδαφος φορτίζεται με την ανεστραμμένη τριγωνική κατανομή. Ότι είναι κάτω από το έδαφος φορτίζεται από τον υπόλοιπο φορέα 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2008 Συμφωνώ με τον Άρη.Άλλο να είναι το κτίριο μέσα στο έδαφος οπότε είναι δεσμευμένο να κινείται μέσα σε αυτό χωρίς "σχετική μετακίνηση" και άλλο έξω από αυτό οπότε καταπονείται σεισμικά. Το κτίριο που περιγράφεις που είναι όλο από τοιχώματα θα συμπεριφερθεί σαν ένας πρόβολος.Αυτή η πάρα πολύ μικρή μετακίνηση που λες άμα την πολλαπλασιάσεις με την μεγάλη δυσκαμψία θα σου δώσει και μεγάλη τέμνουσα βάσης. Τουλάχιστον έτσι νομίζω... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα