XRXR02 Δημοσιεύτηκε August 24, 2017 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2017 at 12:26 μμ Ξέρει κανείς πόσο άκαμπτο πρέπει να είναι το υπόγειο, ώστε τα σεισμικά φορτία να θεωρηθούν από την οροφή υπογείου και πάνω ?? Αυτή είναι η περίπτωση που δεν έχει περιμετρικά τοιχεία σε όλο το υπόγειο αλλά σε κάποιες πλευρές μόνο
nik Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 08:24 πμ Υπάρχει ο έλεγχος στον ΕΑΚ που δεν θυμάμαι που είναι ακριβώς , τα ανοίγματα του υπογείου σε κάθε διεύθυνση να μην είναι μεγαλύτερα από 20% της επιφάνειας.
Elounda Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 09:19 πμ (edited) 14.3.1 EKΩΣ και Παράτημα Β Edited August 25, 2017 at 09:33 πμ by Elounda 1
KF Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 09:21 πμ Το μονο που εχω βρει ειναι στα σχολια του ΕΑΚ Σ.Β.2 &4 οπου εμμεσα θεωρει σαν υπογειους οροφους "που περικλειονται απο περιμετρικα τοιχωματα" Αυτο το 20 % δεν μπορεσα να το εντοπισω καπου στον ΕΑΚ.
nik Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 09:34 πμ Σωστός ο Ελούντα. Αυτό είναι. Μου το είχαν ζητήσει στην πολεοδομία μία φορά που είχα μεγάλη γκαραζόπορτα. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό στο φόρουμ πολλές φορές απλά δεν θυμόμουν που είναι.
Elounda Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 09:52 πμ Δεν αναφέρει 20% αλλά 80 % (όπως το πάρει κανείς)
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε November 21, 2020 at 04:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2020 at 04:02 πμ (edited) On 18/11/2008 at 11:58 ΠΜ, Jimmy said: τα περιμετρικά τοιχώματα λαμβάνουν την τέμνουσα από την υπόλοιπη ανωδομή, και τη φέρουν κατά τη διεύθυνσή τους (λειτουργία ως δίσκος). Αλλά το θέμα είναι πού τη στέλνουν. Λοιπόν, αυτή η δύναμη που φέρουν διαμήκως μέσα τους τα τοιχώματα, ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ (το οποίο μπορεί α)να μην υπάρχει, β)να υπάρχει περιορισμένο σε ύψος, αλλά ΚΥΡΙΩΣ γ)να είναι μαλακό, ή εντελώς ακατάλληλλο ως μπάζωμα να παραλάβει τεράστια οριζόντια φορτία). Η φόρτιση αυτή πάει ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Νομίζω αυτό που γράφει ο συνάδελφος Jimmy είναι το κομβικής σημασίας θέμα. Δηλαδή, αν προσομοιώναμε το κτήριο και το υπόγειο σε πρόγραμμα επιφανειακών πεπερασμένων, θα βάζαμε ελατήρια μόνον στην θεμελίωση (κατακόρυφα), και όχι στα περιμετρικά τοιχώματα υπογείου (οριζόντια). Edited November 21, 2020 at 04:03 πμ by gp1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα