Σαββας Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2008 Κάποιες κολώνες (συνήθως γίνονται για αρχιτεκτονικούς λόγους) σε μοντέρνου design οικοδομές ,έξω από το περίγραμμα του κτιρίου, έχουν ύψος 6μ (αναφέρομαι σε διόρωφη μεζονέτα).Δηλ. ξεκινούν από τη θεμελίωση και συνδέονται με το κτίριο με δοκούς στο ύψος της οροφής του ορόφου.Με δεδομένο ότι η σκυροδέτησή τους γίνεται σε δύο φάσεις (ανά 3μ) είναι σωστό στο πρόγραμμα να προσομοιωθεί μονοκόμματη δηλ χωρίς κόμβο στα 3μ ?Εν τέλει ο τρόπος σκυροδέτησης επηρρεάζει την προσομοίωση?
Dr Engineer Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2008 Είτε βάλεις κόμβο, είτε όχι, θεωρητικά δέν αλλάζει κάτι στους υπολογισμούς ενός προγράμματος εφόσον σε αυτό τον κόμβο δέν συντρέχουν άλλα μέλη... Απλά το μήκος λυγισμού να πάρεις σωστα. Όσον αφορά την σκυροδέτηση, γιατί να αφορά την προσομοίωση? Εκτός εάν έχεις αρμούς..