panos2 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 παιδια ειχα συσκευη πανω με γειωση αφου την εβγαλα και μετρησα ολα μια χαρα,γιατι ομως γινοταν αυτο?
cna Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Γιατί προφανώς η συσκευή κάπου έχει διαρροή.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Δεν είχε διαρροή, φταίει η χωρητική αγωγιμότητα που προκαλεί η συσκευή. Το σασί της συσκευής ως προς την γη στο εναλλασσόμενο συμπεριφέρεται ως πυκνωτής λίγων nF. Η αντίσταση αυτού του πυκνωτή είναι Z=1/(i*2*π*n*C) και υποθέτοντας c=10nF έχουμε Z=1/(i*2*3.14*50*10E-8 )=-318ikΩ. Αν το πολύμετρο έχει αντίσταση εισόδου 10ΜΩ τότε θα έχει ένδειξη 223V. Ή διαφορετικά, αν μετρήσεις με καλή ακρίβεια την τάση ως προς τον γη και την τάση ως προς το σασί μπορείς να βρεις πόσα nF είναι η χωρητικότητα σασιού - γης. :)
ckiriako Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Βρε Αλεξη μπας και εχεις γραψει λαθος ειδικοτητα στο προφιλ σου?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Μπα... απλά μικρός μου άρεσε να παίζω με πολύμετρα ! Παρεμπιπτόντως, ποιος μπορεί να βρει το λάθος που έχω κάνει;
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Έκανες διαιρέτη τάσης με μία ωμική αντίσταση και μία χωρητική (εμπέδηση) και του "φέρθηκες" σαν να ήταν και οι 2 εμπεδήσεις ωμικές.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2010 Σωστός !!! μάλλον εύκολο για Ηλεκτρολόγους - Μηχανολόγους... :)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα