skand001 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2010 Καλησπέρα συνάδελφοι. το θέμα.... αλλαγή χρήσης σε τριόροφη οικοδομή με υπόγειο, του 78΄, από κατοικίες σε διαγνωστικό κέντρο (ιατρικές εξετάσεις χωρίς κρεβάτια νοσηλείας) το βαρύτερο μηχάνημα ένας αξονικός τομογράφος βάρους 1.5t επιφάνειας 3.5μ2 a) γνωρίζει κάποιος το κινητό φορτίο διαγνωστικού κέντρου;,προσωπικά δεν βρήκα κάτι συγκεκριμένο, μάλλον θα πάω για 2kΝ/m2 αλλάζει η σπουδαιότητα του κτιρίου; τελικά , απαιτείται έλεγχος του υπάρχοντος για κάποιον άλλο λόγο; ευχαριστώ (εννοείται ότι θα γίνει τοπικός έλεγχος και πιθανότατα ενίσχυση της πλάκας στην θέση του αξονικού τομογράφου)
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2010 Το φορτίο του αξονικού τομογράφου σε τι επιφάνεια κατανέμεται?
nik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2010 Για την σπουδαιότητα δες και εδώ (από το site του ΟΑΣΠ) . Νομίζω ότι 99% δεν αλλάζεις κατηγορία σπουδαιότητας. Για το κινητό ίσως μπλέξεις. 1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2010 Μαλλον χρειαζεσαι ελεγχο υπάρχοντος με μαγνητογραφο. Καλου κακου κανε και μια ενανθρακωση για να εισαι σιγουρος.
ppetros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2010 1) το βαρύτερο μηχάνημα ένας αξονικός τομογράφος βάρους 1.5t επιφάνειας 3.5μ2 2) γνωρίζει κάποιος το κινητό φορτίο διαγνωστικού κέντρου;,προσωπικά δεν βρήκα κάτι συγκεκριμένο, μάλλον θα πάω για 2kΝ/m2 3) αλλάζει η σπουδαιότητα του κτιρίου; 1. Συνήθως "πατάει" σε 4 σημεία. Εκεί πρέπει να μοιράσεις τα φορτία και να κάνεις έλεγχο σε πλάκα (πεπ.στοιχ.) και περιμετρικά σε αυτήν δοκούς. Το φορτίο είναι πολύ μικρό να επηρεάσει τους στύλους. 2. Κινητό μάλλον συνήθη, άρα 2. 3. Οχι. Σ2. 1
skand001 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2010 ευχαριστώ του συναδέλφους για την ανταπόκριση, τελικά δεν απαιτείται έλεγχος,πήρα επιβεβαίωση και από δύο πολεοδομίες.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2010 Για κλινικές το φορτίο είναι 3KN/m2 σύμφωνα με το Βασιλικό διάταγμα και 2KN/m2 σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα