deskar Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2007 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2007 Καλημέρα συνάδελφοι..Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.Σε κατ'επέκταση υπόγειο πέραν του περιγράμματος του κτιρίου με φορτίο χώματος από πάνω 2 μέτρα ύψους πόσο είναι το φορτίο που θα εισάγουμε στο πρόγραμμα για αυτή τη πλάκα και θα το πιάσουμε σα φορτίο επικάλυψης ,κινητό κτλ?Ξέρω ότι το 1 μέτρο το πιάνουμε σαν 25 ΚΝ φορτίο επικάλυψης.Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
EEFTHIM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2007 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2007 άρα για 2 μέτρα βάζεις το διπλάσιο το φορτίο είναι κινητό
Giannis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2007 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2007 Διαφωνώ! Αν το λάβουμε σαν κινητό, στις σεισμικές φορτίσεις θα λυθεί το υπόγειο και η θεμελίωση με χώμα το 30% αυτού που θα υπάρχει στην πραγματικότητα... Εαν το πάχος της επίχωσης είναι καθορισμένο, τότε δικαιούμαστε να το λάβουμε σαν μόνιμο φορτίο (*1,35 στη στατική φόρτιση, αντί για *1,50 του κινητού και *1,00 στις σεισμικές αντί για *0,30).
civil power Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2007 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2007 ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟ. ΠΑΝΤΩΣ 25KN/Μ3 ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ. 20-22 ΚΝ/Μ3 ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ. 2 ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΣ ΧΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΑΝΤΩΣ.....
EEFTHIM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2007 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2007 το θεωρώ ώς κινητό διότι μπορεί και γίνει εκσκαφή ή μείωση του πάχους ή αυξηση του πάχους η συμπύκνωση του χώματος
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.