sundance Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 01:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 01:38 πμ κατ'αρχας ορίζετε 2 σταθμες οπου η μια περιεχει τις πεδιλοδοκους και η αλλη τα τοιχωματα υπογειου(δηλαδη τα περιμετρικα τοιχωματα του μπαζωματος) ή μια μονο με πεδιλοδοκους αυξημενου υψους(συν το υψος του τοιχωματος)? επισης αν υπαρχουν εσωτερικα υποστυλωματα τοτε αυτα ειναι κοντα,σωστα? πως μπορω να το αποφυγω,αυτο?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 05:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 05:30 πμ suνdance ότι θα κατασκευάσεις, αυτό θα υπολογίσεις. Αν το ύψος της υπερύψωσης δεν είναι μεγάλο τότε καλλίτερα να βάλεις ψηλούς πεδιλοδοκούς. Αν είναι μεγάλο μπορείς να βάλεις κανονικούς πεδιλοδοκούς και να συμπληρώσεις όπως είπες με τοιχείο. Το τοιχείο θα το βάλεις παντού και για να στηριχτούν τα δάπεδα σου όμορφα και για να μην έχεις κοντά υποστυλώματα.
sundance Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 08:07 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 08:07 πμ το σημαντικο,δηλαδη,ειναι να υπαρχουν τα τοιχεια και εσωτερικα για να αποφευχθει η δημιουργια θεσει κοντων στυλων?
sundance Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 09:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 09:45 πμ βεβαια και τα τοιχεια μπορουν να μη δημιουργηθουν εσωτερικα,αρκει να δηλωθει ως κοντο το εσωτερικο υποστυλωμα.
sundance Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 02:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 02:16 μμ με την υποστηριξη που ρωτησα το τοιχειο της υπερυψωσης (0,50 μετρα) δεν χρειαζεται να προσομοιωθει. επισης ακριβως επειδη τοποθετειται περιμετρικα,δεν υπαρχει μετακινηση του κοθτιου της υπερυψωσης,αρα ουτε θεμα εμβολισμου του εσωτερικου υποστυλωματος,αρα δεν τιθεται θεμα κοντου υποστυλωματος. αραγε αν δεν υπαρχει υπερυψωση αρα ουτε και περιμετρικο τοιχειο,τα υποστυλωματα ειναι κοντα?
sundance Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 06:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 06:31 μμ θεωρειτε σωστη τη θεμελιωση του υπερυψωμενου ισογειου σε πεδιλα με συνδετηρια και το μικρο τοιχωμα υπερυψωσης να παταει στα συνδετηρια?
sundance Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 10:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2008 at 10:30 μμ Το τοιχείο θα το βάλεις παντού και για να στηριχτούν τα δάπεδα σου όμορφα και για να μην έχεις κοντά υποστυλώματα. οταν λες παντου,εννοεις και εσωτερικα της κατοψης αν εχω υποστυλωμα? γιατι εσωτερικα λογω επιχωσης και μπαζοπλακας,σιγουρα δεν εχουμε κοντο υποστυλωμα?
sundance Δημοσιεύτηκε May 21, 2008 at 10:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 21, 2008 at 10:18 πμ στο τοιχειο υπερυψωσης τι οπλισμο προτεινετε?σχαρες ή διαμηκη με τσερκια? η συνηθης πρακτικη παντως για ενα τοιχειο μεχρι 1 μετρο ειναι τσερκια με διαμηκεις. Υ.Γ απιστευτος μονολογος αυτο το θεμα
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 22, 2008 at 05:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2008 at 05:51 πμ sundance ωραίος ο μονόλογος σου , δυστυχώς οι υποχρεώσεις είναι συχνά εκτός υπολογιστή το σημαντικο,δηλαδη,ειναι να υπαρχουν τα τοιχεια και εσωτερικα για να αποφευχθει η δημιουργια θεσει κοντων στυλων? αν υπάρχουν παντού τα τοιχεία εγκιβωτισμού τότε όλα τα υποστυλώματα έχουν το ίδιο ύψος και άρα δεν είναι κοντά λόγω θέσης βεβαια και τα τοιχεια μπορουν να μη δημιουργηθουν εσωτερικα,αρκει να δηλωθει ως κοντο το εσωτερικο υποστυλωμα. καταρχάς σε αυτή την περίπτωση θα θεωρήσεις τα εξωτερικά ως κοντά, δηλαδή αυτά που έχουν μειωμένο ύψος σε σχέση με τα υπόλοιπα. Και αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτο γιατί μπορεί και πάλι να μην είναι κοντά. Πέρα από όλα αυτά απέφευγε να δημιουργείς κοντά έστω και αν τα υπολογίζεις. οταν λες παντου,εννοεις και εσωτερικα της κατοψης αν εχω υποστυλωμα? γιατι εσωτερικα λογω επιχωσης και μπαζοπλακας,σιγουρα δεν εχουμε κοντο υποστυλωμα?. ναι και εσωτερικά για να έχουν όλα όπως είπα το ίδιο ύψος τελικά
sundance Δημοσιεύτηκε May 22, 2008 at 11:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 22, 2008 at 11:10 πμ καταρχάς σε αυτή την περίπτωση θα θεωρήσεις τα εξωτερικά ως κοντά, δηλαδή αυτά που έχουν μειωμένο ύψος σε σχέση με τα υπόλοιπα. Και αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτο γιατί μπορεί και πάλι να μην είναι κοντά. τα εξωτερικα συνδεονται με το περιμετρικο τοιχειο,οπως τα υπογεια,οποτε δεν ειναι κοντα.(φυσικα αν συμπεριληφθουν τα τοιχεια στη μελετη) τα εσωτερικα λογω επιχωσης και μπαζοπλακας εμβολιζονται και αυτο αν δεν μπουν και εκει τοιχεια δεν υπεισερχεται στη μελετη,οποτε πρεπει να χαρακτηριστουν θεσει κοντα. αυτη ειναι η λογικη μου.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα