tel Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2008 Χαίρετε... Έχω αναλάβει την έκδοση άδειας για μια μικρή κλίνη ξήρανσης. Πρόκειται για μια κατασκευή με σκυρόδεμα μέσα στην οποία θα υπάρχουν περί τις 5 στρώσεις αδρανών (από χοντρό χαλίκι έως λεπτή άμμο). Το πρόβλημα μου είναι το εξής: Δεδομένου ότι δεν έχω μεγάλη εμπειρία από κατασκευές, ρώτησα στην πολεοδομία αν χρειάζεται και στατική μελέτη και η απάντηση ήταν πως... δεν ξέρουν και θα μου πουν στην πορεία. Εξέτασα το θέμα και προσπάθησα να το επιλύσω ως τοίχο αντιστήριξης (για τις πλευρές της κλίνης) αλλά το πρόγραμμα που έχω δεν προβλέπει τοίχο μικρότερο του ενός μέτρου! Δεδεομένου ότι τα αδρανή θα φθάνουν σε ύψος 45 εκατοστών, μήπως ασχολούμαι χωρίς λόγο και δεν χρειάζεται καν οπλισμός αφού το περιμετρικό τοιχείο είναι 20 εκ. (δηλαδή να αντιμετωπιστεί ως τοίχος βαρύτητας) και λογικά επαρκεί για τη συγκράτησή του; Και λογικό μπορεί να ακούγεται πρέπει να το τεκμηριώσω κάπως; Μπορεί κανείς να με βοηθήσει; Ειδικά αν έχει ασχοληθεί κανείς με κλίνες ξηράνσεως θα με βοηθούσε πολύ! Λυπάμαι για την αφελή ερώτηση αλλά είναι από τα προβλήματα που σε κάνουν να σπας το κεφάλι σου...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2008 Ουσιαστικά δεν μιλάμε για τοίχο αντιστήριξης αλλά για δοκό! Μπορείς να επιλύσεις την κοιτόστρωση και να οπλίσεις κατασκευαστικά τα δοκάρια αλλά όχι να μελετηθεί σαν τοίχος αντιστήριξης...
tel Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2008 Ευχαριστώ για την απάντηση, αυτό δεν πέρασε καν από το το μυαλό μου, καθώς έχει ύψος 1,5μ. περίπου, ωστόσο μόνο το 0,5μ. φορτίζεται (το ύψος στο οποίο φθάνουν τα αδρανή). Ακούγεται πολύ λογικό αυτό που λες από την άποψη του σχήματος αλλά από την άποψη των φορτίσεων (δεδομένου ότι έχουμε και αδρανή) το ρόλο της βαρύτητας κτλ.; Τελοσπάντων, με βοήθησε η προσέγγιση σου, ας θέσω αλλιώς το ερώτημα: Όλα μου λένε ότι δεν χρειάζεται καν οπλισμός, δηλαδή να το αντιμετωπίσω ως τοίχο βαρύτητας) καθώς ακόμα και στο 1 μέτρο το πρόγραμμα λέει απλώς προσοχή δεν υπάρχει οπλισμός αλλά δε μου βγάζει αστοχία... Υπάρχει έστω και μια περίπτωση να μη χρειάζεται καν οπλισμός;
kostassid Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2008 μπορει να μη χρειαζεται αλλα θα εβαζα ενα διαμηκη πχ 8ρακια και κανα πλεγμα για να δεσει καλυτερα
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2008 υπάρχει και ο ελάχιστος οπλισμός σε κάθε στοιχείο Ω.Σ για να μην ρηγματωθεί. Άρα πάντα και παντού οπλισμός. Προσοχή στην κοιτόστρωση
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα