sundance Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2008 αν το βάθος ενός προβόλου 3οροφης οικοδομης (ισόγειο + 3)ειναι 1,5 μετρο και στον ενδιάμεσο όροφο (2ο) στο 1 μετρο π.χ του βάθους κατασκευαστεί τοιχοποιια δεν δημιουργείται πρόβλημα ρηγμάτωσης στον υπερκείμενο πρόβολο? το εσωτερικο του τμημα δεν αλλαζει λειτουργια->απο προβολος συμπεριφερεται ως διερειστη και μονο το εξωτερικο τμημα ως προβολος?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2008 Δεν νομίζω ότι η τοιχοποιία που κάθεται στον πρόβολο αποτελεί στήριξη για τον υπερκείμενο πρόβολο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί "ανυποχώρητη" στήριξη όπως μια δοκός. Το ίδιο θα μπορούσες να ισχυρισθείς και για τοιχοποιίες σε τετραέρειστες πλάκες που προκαλούν κατάτμηση σε δυο ή περισσότερες τετραέρειστες πλάκες. Εξάλλου ο κάτω οπλισμός του προβόλου (min Φ8/20), μας εξασφαλίζει και σ' αυτές τις περιπτώσεις .
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2008 εγώ θα συμφωνήσω επειδή έχεις πολύ μικρές πλάκες και επειδή πιστεύω ότι όλοι βάζουμε τουλαχιστον το Φ8/20 κάτω οπλισμό σε πρόβολο. Άν ο πρόβολος είναι μεγάλος και δεν έβαζα τον κάτω οπλισμό που είπε ο Χάρης θα περίμενα ρηγματώσεις.