GX24 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Καλημέρα σας…. Κάνω τη μελέτη ενός βιομηχανικού κτιρίου και έχω τοποθετήσει τεγίδες IPE 120 θα ήθελα την γνώμη σας σχετικά με τις τεγίδες τύπου z και c…
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Πολύ πιο ελαφριές, με μεγαλύτερο ύψος και σημαντική ακαμψία στον Υ άξονα. Στον πλαγιοστρεπικό όμως υπάρχει πρόβλημα...
belbos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Εκεί που κολάω εγώ κάθε φορά είναι στη μελέτη τους η οποία μου φαίνεται πολύπλοκη. Το καλό (σύμφωνα με το "Purlin Structure Design" από το Access Steel) είναι ότι ενώ με τις τεγίδες IPΕ μπορούμε να γεφυρώσουμε ανοίγματα μέχρι ~10μ με τις ψυχρής έλασης μπορούμε να φτάσουμε τα ~12-15μ μειώνοντας έτσι τον τελικό αριθμό των portal ! Και οι IPE πάντως μια χαρά είναι !
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 ψυχρης ελασης ανα 12-15μ????????? Ανα ποσο τις βαζεις?????
belbos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Από το εγχειρίδιο του Access Steel για τεγίδες το βρήκα ! Και εμένα μου έκανε εντύπωση αλλά θα ισχύει για να το λέει ! Εγώ δεν το έχω εφαρμόσει ! Προφανώς όμως αναφέρεται σε συνεχείς δοκούς μεγάλου ύψους. Κοίτα και εδώ !
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Σιγουρα με 12-15μ ΔΕΝ βγαινει ακομα και 60εκ υψος να εχεις... Σιγουρα οι ΙΡΕ και ΗΕΑ εχουν μεγαλυτερες "δυνατοτητες"...
belbos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Διαβάζοντας το λίγο καλύτερα πρόσεξα ότι τις διατομές IPE τις σταματά στο IPE240 ενώ τις cold formed μέχρι ύψους 350mm. Προφανώς έχει βρει τη χρυσή τομή όσον αφορά το οικονομικό κόστος της μίας και της άλλης διατομής και για αυτό δεν αναφέρει κάτι για τεγίδες > IPE240. Θυμάμαι ακόμα και από τη σχολή ότι οι τεγίδες αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του συνολικού κόστους !
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 ψυχρης ελασης ανα 12-15μ????????? Ανα ποσο τις βαζεις????? Μιλάμε για 12-15μ άνοιγμα;;; Δεν νομίζω ότι βγαίνουν αυτές με τίποτα... Δεν θα βγαίνεις οικονομικά από ντίζες ....
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Και εγώ διαφωνώ με τις ψυχρής σε μεγάλα ανοίγματα. Άλλο αρνητικό η αντοχή σε φωτιά
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Πολύ σωστές οι τοποθετήσεις που εκφράζουν επιφυλάξεις για την χρήση τεγίδων ψυχρής έλασης σε μεγάλα ανοίγματα. Θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίζαμε το είδος της κατασκευής στην οποία αναφερόμαστε. Επειδή όταν μιλάμε γενικώς για σιδηρά στέγαστρα ο νους αυτομάτως επικεντρώνεται στην τυπική κατασκευή: Λαμαρίνα ή πάνελ επί τεγίδων ανοίγματος 4~6 μέτρων ανά 1,5 ~ 1,8 μέτρα περίπου. Κι αυτές με την σειρά τους επί πλαισίων ή ζευκτών... Η οικονομία και η εμπειρία έχει οδηγήσει σε πολύ συγκεκριμένες λύσεις, που περιλαμβάνουν ΙΡΕ100~140 και ψυχρής έλασης. Αλλά υπάρχουν και άλλες κατασκευές: Οροφή υπερκαταστήματος με περιορισμό ύψους: "Τεγίδες" από ΗΕΒ ανά 0,8m, με άνοιγμα ~10m, χωρίς αντιανέμιους εγκάρσιους κλπ, επί πλαισίων. Λύση άκρως αντιοικονομική αλλά επιβεβλημένη από τις συνθήκες. Θα ήταν αδύνατον η κατασκευή αυτή να γίνει με ψυχρής έλασης.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα