jackson Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2010 Η δυσκαμψία ευθύγραμμων μελών στην πραγματικότητα αυξάνει όταν αυτά εφελκύονται και μειώνεται όταν θλίβονται. Έχω ξαναπεί πως είμαστε μηχανικοί και όχι...μαθηματικοί. Παράδειγμα η χορδή του τόξου που εμφανίζει σημαντική δυσκαμψία (δύναμη/εκτροπή) κι ας είναι απλώς ένα νήμα.Επίσης η βέργα που υφίσταται λυγισμό, που εμφανίζει μηδενική δυσκαμψία (παρουσιάζει εκτροπή χωρίς φορτίο!). Η χορδή τόξου είναι στοιχείο καλωδίου.... Μα είπα πριν πως ναι, έχουμε μηδενική δυσκαμψία όταν έχουμε λυγισμό...μα εδώ εξετάζουμε προ-λυγισμική κατάσταση...ελαστική (για μας!!!)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2010 Καλώς ή κακώς η φύση είναι παράξενη Το ότι εμείς κάνουμε απλοποιήσεις δεν αλλάζει την πραγματικότητα, απλά μας πηγαίνει μακρυά της... Για την φύση ένα καλώδιο που εφελκύεται έχει δυσκαμψία (εννοώ Κ, όχι ΕJ, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, άλλο που εμείς δυνάμει συνέχειας, ελαστικότητας και πρώτης τάξης λέμε ότι Κ=f(E,J)...) και μία δοκός που θλίβεται δεν έχει. Και όλα αυτά στα πλαίσια της ελαστικότητας. Για την ακρίβεια του νόμου του Hook, γιατί ούτε η πραγματική ελαστικότητα είναι γραμμική...
GX24 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 Υπολογήσα ένα μεταλλικό κατάστημα (20χ20) ....και απαιτούνται ταγίδες ΙΡΕ 120 ανα 1,20 μ μήκους 5μ...χρησιμοποιώ το master και θα ήθελα να δώ τι τεγίδες ψυχρής έλασης τύπου z απαιτούνται αλλα δεν υπάρχουν στο προγραμμα...πρέπει οι αποστάσεις να είναι μικρότερες απο 1,20 μ?Αξίζει να το ψάξω περισσότερο? ποια η γνωμη σας?είναι τόσο μεγάλη η διαφορά στο κόστος?
Dio.Engineer Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 Tις λεπτότοιχες θα τις υπολογίσεις με βάση τους πίνακες αντοχών που δίνουν οι κατασκευαστές. Μόνο ένα πρόγραμμα λύνει και διαστασιολογεί λεπτότοιχες (...τα υπόλοιπα στο άλλο forum) 2
GX24 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 οπότε με βάση τις απαιτήσεις που έχω για ΙPE Θα επιλέξω τις αντιστοιχες χωρίς να λάβω κάτι άλλο υπόψη μου..?Συγνώμη για τις ερωτήσεις αλλά δεν έχω ξανα ασχοληθεί με λεπτότοιχες.... και ο κατασκευαστής θέλει να βάλει τεγίδες z 140!
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 140.....μπααααα Μπαίνουν ακόμα τέτοιες? Ίσως με το Βασιλικό διάταγμα σε φορτίσεις...
GX24 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 παλι καλα...γιατι έβλεπα τις ιδιότητες τους και .....Η αντιαστοιχία των ΙΡΕ 200 είναι στις ψυχρής έλασης z 210-2-5 περίπου...οπότε το z 140 είναιν κάτω απο ΙΡΕ 80.....
spy1551 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 Eγώ θα πρότεινα Μ και όχι C ή Ζ.Εννοείται ότι θα χρησιμοποιήσεις και μανίκια. Εμπειρικά σου λέω να πας σε Μ235/20. Nαι έχει μεγάλη καμπτική αντοχή κατά την κύρια διεύθυνση αλλά πολύ μικρή κατά τον ασθενή άξονα. Το πρόβλημα τους είναι ο στρεπτοκαμπτικός λυγισμός. Επίσης πρόσεχε την ποιότητα. Η Kingspan προτείνει ελάχιστη ποιότητα S450GD Dio Ποιο είναι το πρόγραμμα ; 1
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2010 καλά και οι Ζ είναι οκ όμως...... δεν έχουν το πρόβλημα της διαφοράς κέντρου βάρους με κέντρο διάτμησης
iovo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Αν τις υπολογίσεις κανονικά (Βλέπε ελαφρές μεταλλικές κατασκευές του Μιχάλτσου) και χρησιμοποιήσεις και εγκάρσιες ράβδους ευστάθειας με μικρή κλίση (έως 5%) στην στέγη μπορεί και να σου βγούν και έτσι να μειώσεις αρκετά το βάρος της κατασκευής.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα