Bill22 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2020 αναφέρεσαι σε νέα εγκατάσταση ή σε υπάρχουσα όπου απαιτείται επανέλεγχος? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΠαναγιωτηςΚ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2020 για αρδευτικο που χρειαζεται επανελεγχο .. δεν εχει ουτε δδρ ουτε θεμελιακη Link to comment Share on other sites More sharing options...
varonos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2020 7 λεπτά πριν, ΠαναγιωτηςΚ said: Η χρήση βελτιωτικων εδάφους δεν θα μπορέσει να μειώσει την τιμή της αντίστασης?? Κάτω από 2 Ohm που θέλει ο κανονισμός δεν πας με βελτιωτικά. Θα πρέπει να είσαι ήδη σε πολύ καλή τιμή γείωσης, πράγμα δύσκολο χωρίς θεμελιακή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bill22 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2020 (edited) Βάσει της νέα ΥΔΕ, δεν είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση ΔΔΡ σε γραμμη τροφοδότησης κινητήρων. Αλλα πρέπει να γίνει συμπληρωματικη εκθεση τεκμηρίωσης. Τα έγγραφα είναι στην παρακάτω σελίδα. http://www.sarrisg.gr/n/index.php?Themata_neas_Ypeithynis_Dilwsis_Egkatastati:Eggrafa_tis_neas_YDE Όσον αφορά την γείωση, θέλει τρίγωνο για αρχή και μετά την μετρήσεις εφόσον είναι υψηλή η τιμη ενίσχυση αυτού. Edited Μάρτιος 30 , 2020 by Bill22 Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2020 On 30/3/2020 at 9:17 ΜΜ, varonos said: Κάτω από 2 Ohm που θέλει ο κανονισμός δεν πας με βελτιωτικά. Θα πρέπει να είσαι ήδη σε πολύ καλή τιμή γείωσης, πράγμα δύσκολο χωρίς θεμελιακή. που αναφέρεται στον κανονισμό ότι απαιτείται αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης μικρότερη από 2Ω? Άλλο επιβάλλεται και άλλο συστήνεται. Ακόμα και σε ΤΤ σύστημα μια ράβδος είναι αρκετή (με την προσθήκη ΔΔΡ).... Link to comment Share on other sites More sharing options...
varonos Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2020 Σε υφιστάμενη εγκατάσταση όπως έχει ο συνάδελφος, ισχύει η γνωστή 4η Συνθήκη Ουδετέρωσης κατά ΚΕΗΕ. Αν και δεν μας είπε που είναι η εγκατάσταση, θεωρώ ότι έχει TN. Στο δεύτερο κομμάτι θα συμφωνήσω. Συνίσταται γείωση να είσαι κοντά στα 2Ω ώστε να επιτυγχάνεται διακοπή σε 5sec. Καμία αναφορά συγκεκριμένα ως προς την τιμή γείωσης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα