thanasi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2014 μικρη ειναι,απο 38kva και πανω.Αν εχει προβλημα με την ΔΕΗ ισως να θελει να βαλει και κανα 2 φορτια αλλα(βοηθητικα εργαλεια) τρωγοντας ερχεται η ορεξη Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2014 Ξεχασα να πω ότι το Η/Ζ είναι 2χερι cumins stamford με λίγες ώρες λειτουργίας, stand by σε ξενοδοχείο που λόγο επέκτασης την μεγάλωσε σε 106kva Link to comment Share on other sites More sharing options...
el greco Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2014 ειναι μικρη η standford εχουν ενα θεμα με τη διεγερση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2014 Μονο για λιγα λεπτα ης ωρας θα μπορεσει να καλυψει το πληρες φορτιο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pankrok Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2014 θες 30KW για να διατηρησεις 1200 βαθμους η για να φτασεις μεχρι εκει? μηπως πχ στους 1100 διατηρηση χρειαζεσαι αρκετα λιγοτερο? διαφορετικα και εγω τη βλεπω οριακα μικρη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2014 Πρέπει να φτάσει στους 1200 κ να τους διατηρεί για 7-8 ωρες με ένα ΔΤ50 βαθμων περιπου Link to comment Share on other sites More sharing options...
el greco Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2014 νικο εγω λεω να μην την αγορασεται και να βρητε μια μεγαλυτερη !μην το διακυνδυνευσηs. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2014 Μονο για λιγα λεπτα ης ωρας θα μπορεσει να καλυψει το πληρες φορτιο. γιατί να συμβεί αυτό Νίκο? αφού 29 ψάχνω κ μπορεί να μου δώσει 30 Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2014 ψαχνεις 29kW και μπορει να σου δωσει 30KVA (σε συνεχομενη λειτουργια). Και μαλλον αισιοδοξος ημουνα. Ουτε για δευτερολεπτα δεν θα μπορεσει. Θεωρητικα ενα Η/Ζ μπορει να δουλεψει στο 110% για καμποσες ωρες και μεχρι 300% για καποια δευτερολεπτα (στην πραξη μπορει να κοψει ο κινητηρας ή να εχουμε αλλα προβληματα). Εσυ θελεις να τη δουλεψεις στο 130% για αρκετη ωρα. Οποτε δεεεεεεεν.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2014 Εσυ θελεις να τη δουλεψεις στο 130% για αρκετη ωρα. Οποτε δεεεεεεεν.... Οπα!!! Αυτό το 130% από πού βγαίνει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα