Scrooge Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2010 Καλημέρα. Θέλω να υπολογίσω το καλώδιο τροφοδοσίας μίας τριφασικής ηλεκτρικής ατμογεννήτριας ισχύος 120 kW. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου: 120 kW / 3 x 230 V = 174 A ανά φάση, άρα πάω σε αγωγό 95 mm2 (210 A). Η πτώση τάσης αγωγού 95 mm2, μήκους 60m, είναι: 1,68 x 10-8 (ρ) x 2 x 60 m x 174 A x 1 (cosφ) / 95 x 10-6 m2 = 3,7 V ή 3,7/230 = 1,6% (αποδεκτή). Αν λοιπόν χρησιμοποιήσω καλώδιο 3x95 (φάσεις) + 70 (ουδέτερος) + 50 (γείωση), πιστεύετε ότι είμαι εντάξει ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Ο τύπος υπολογισμού της απορροφούμενης έντασης είναι λάθος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Εννοεί 120/(3*230), οπότε είναι σωστή η σχέση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2010 Αγαπητέ miltos οι σχέσεις που γράφετε είναι λάθος. Η σωστή σχέση για τριφασικό ρεύμα είναι η ακόλουθη : Ι=P/1.73*400*0.80, όπου Ρ σε watt, 1.73 είναι η ρίζα του 3, 400 είναι η πολική τάση, και 0,8 το μέσο συνημίτονο. Επίσης η εκλογή του καλωδίου δεν είναι σύμφωνη με τον ΕΛΟΤ HD 384. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scrooge Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Αγαπητέ miltos οι σχέσεις που γράφετε είναι λάθος. Η σωστή σχέση για τριφασικό ρεύμα είναι η ακόλουθη : Ι=P/1.73*400*0.80, όπου Ρ σε watt, 1.73 είναι η ρίζα του 3, 400 είναι η πολική τάση, και 0,8 το μέσο συνημίτονο. Αγαπητέ IEROFANTIS, Αν κάνεις τις πράξεις, θα δεις ότι το γινόμενο 3*230 δεν διαφέρει από το 1.73*400 και είναι λογικό να είναι έτσι, αφού μιλάμε για ρεύμα ανά φάση. Όσο για το συνφ, δε μπορεί να είναι 0.80 για κάθε περίπτωση. Στη συγκεκριμένη, εφόσον μιλάμε για αντιστάσεις, αυτό είναι πολύ κοντά στο 1. Επίσης η εκλογή του καλωδίου δεν είναι σύμφωνη με τον ΕΛΟΤ HD 384. Τη διατομή την επέλεξα από τον παρακάτω πίνακα. http://www.technel.gr/arthra/images/diatomeskalwdiwn.pdf. Αν επιλέξω από τον αντίστοιχο πίνακα του HD384 (πίνακας 52-Κ2), στη χειρότερη περίπτωση το μέγιστο ρεύμα για καλώδιο 95mm2 είναι 238Α, άρα έχω ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Που θα είναι τοποθετημένα τα καλώδια; Σε σωλήνα εξωτερικά, εσωτερικά της βάσης της ανεμογενήτριας ή μήπως ένα τμήμα του καλωδίου θα είναι στο χώμα; Κοίταξε και την μέγιστη θερμοκρασία του αέρα κατά την διάρκεια του χρόνου στον τόπο τοποθέτησης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scrooge Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Που θα είναι τοποθετημένα τα καλώδια; Σε σωλήνα εξωτερικά, εσωτερικά της βάσης της ανεμογενήτριας ή μήπως ένα τμήμα του καλωδίου θα είναι στο χώμα; Κοίταξε και την μέγιστη θερμοκρασία του αέρα κατά την διάρκεια του χρόνου στον τόπο τοποθέτησης. Τα καλώδια θα είναι τοποθετημένα χύμα μέσα σε μεταλλικές σχάρες που κρέμονται από την οροφή. Η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 35oC. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Πως εξασφαλίζεις ότι η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 35°C; Η θερμοκρασία του αέρα ορισμένες μέρες ξεπερνά κατά πολύ τους 35°C, και με τις κλιματολογικές αλλαγές που συμβαίνουν τα επόμενα 25+ χρόνια που θα λειτουργεί η ανεμογεννήτρια αναμένεται να αυξηθεί και άλλο. Προσωπικά θα λάμβανα τος 50°C ως θερμοκρασία περιβάλλοντος για τους υπολογισμούς. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikmmech Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 @Sdim, ο συνάδελφος αναφέρει ατμογεννήτρια, όχι ανεμογεννήτρια. Υποθέτω ότι είναι σε εσωτερικό χώρο με σχετικά ελεγχόμενο κλίμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Συγνώμη, από βιασύνη διάβασα ανεμογεννήτρια. Η ατμογεννήτρια θέλει μεγάλη προσοχή, λόγω των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται. Αν είναι όντως το καλώδιο σε χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία τότε δεν χρειάζεται ιδιαίτερος έλεγοχος, αλλά ας γίνει ένας έλεγχος για την αναμενόμενη θερμοκρασία σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την διαδρομή του καλωδίου. Αν έστω και 1cm να βρίσκεται σε σημείο με υψηλή θερμοκρασία, εκεί θα γίνει η ζημιά. Πάντα είμαι υπερπροστατευτικός για αποφυγή της "κακιάς στιγμής". Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα