Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπολογισμός καλωδίου τροφοδοσίας


Scrooge

Recommended Posts

Καλημέρα.

 

Θέλω να υπολογίσω το καλώδιο τροφοδοσίας μίας τριφασικής ηλεκτρικής ατμογεννήτριας ισχύος 120 kW.

 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου:

120 kW / 3 x 230 V = 174 A ανά φάση, άρα πάω σε αγωγό 95 mm2 (210 A).

Η πτώση τάσης αγωγού 95 mm2, μήκους 60m, είναι:

1,68 x 10-8 (ρ) x 2 x 60 m x 174 A x 1 (cosφ) / 95 x 10-6 m2 = 3,7 V ή 3,7/230 = 1,6% (αποδεκτή).

 

Αν λοιπόν χρησιμοποιήσω καλώδιο 3x95 (φάσεις) + 70 (ουδέτερος) + 50 (γείωση), πιστεύετε ότι είμαι εντάξει ?

 

Πως υπολογισες τις διαστασεις του ουδετερου και της γειωσης?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.