YellowWorm Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Καλημέρα. Θέλω να υπολογίσω το καλώδιο τροφοδοσίας μίας τριφασικής ηλεκτρικής ατμογεννήτριας ισχύος 120 kW. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου: 120 kW / 3 x 230 V = 174 A ανά φάση, άρα πάω σε αγωγό 95 mm2 (210 A). Η πτώση τάσης αγωγού 95 mm2, μήκους 60m, είναι: 1,68 x 10-8 (ρ) x 2 x 60 m x 174 A x 1 (cosφ) / 95 x 10-6 m2 = 3,7 V ή 3,7/230 = 1,6% (αποδεκτή). Αν λοιπόν χρησιμοποιήσω καλώδιο 3x95 (φάσεις) + 70 (ουδέτερος) + 50 (γείωση), πιστεύετε ότι είμαι εντάξει ? Πως υπολογισες τις διαστασεις του ουδετερου και της γειωσης?