Καλημέρα.

 

Θέλω να υπολογίσω το καλώδιο τροφοδοσίας μίας τριφασικής ηλεκτρικής ατμογεννήτριας ισχύος 120 kW.

 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου:

120 kW / 3 x 230 V = 174 A ανά φάση, άρα πάω σε αγωγό 95 mm2 (210 A).

Η πτώση τάσης αγωγού 95 mm2, μήκους 60m, είναι:

1,68 x 10-8 (ρ) x 2 x 60 m x 174 A x 1 (cosφ) / 95 x 10-6 m2 = 3,7 V ή 3,7/230 = 1,6% (αποδεκτή).

 

Αν λοιπόν χρησιμοποιήσω καλώδιο 3x95 (φάσεις) + 70 (ουδέτερος) + 50 (γείωση), πιστεύετε ότι είμαι εντάξει ?

 

Πως υπολογισες τις διαστασεις του ουδετερου και της γειωσης?