spy1551 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2010 To Expert Composite είναι ένα λογισμικό της CCS για ανάλυση σύμμικτων πολυώροφων κτιρίων. Κυκλοφορεί από αρχές Ιουλίου. Θα μπορεί να επιλύει ένα πολυόροφο κτίριο θεωρώντας το σκελετό είτε μεταλλικό είτε σύμμικτο είτε από σκυρόδεμα. Περισσότερα εδώ: Το Expert Composite είναι μια νέα αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή τεχνικού λογισμικού από την CCS, για σύμμικτες και μεταλλικές πολυόροφες κατασκευές. Αυτοματοποιεί στο μέγιστο βαθμό τη διαδικασία μοντελοποίησης καθώς και όλα τα απαιτούμενα βήματα για την ανάλυση και διαστασιολόγηση παρέχοντας ένα σύγχρονο και εύχρηστο περιβάλλον για τον σχεδιασμό κτιρίων με σύμμικτη δόμηση. Το Expert Composite επιλύει και διαστασιολογεί όλα τα δομικά στοιχεία που απαιτούνται σε μια σύμμικτη κατασκευή (δοκοί, υποστυλώματα, δάπεδα, οροφές, σύνδεσμοι ακαμψίας, τοιχεία, πυρήνες, και θεμελίωση), εφαρμόζοντας με πλήρη ακρίβεια τους Ευρωκώδικες. Διαθέτει ενσωματωμένο περιβάλλον διαστασιολόγησης μεταλλικών συνδέσεων καθώς και περιβάλλον διαστασιολόγησης σύμμικτων δομικών στοιχείων. http://eng.ccs.gr/displayITM1.asp?ITMID=123 http://eng.ccs.gr/LH2Uploads/ItemsContent/123/EC-Specs.pdf Το modules για σκυρόδεμα θα είναι έτοιμο από Σεπτέμβριο. Από την μικρή επαφή που είχα ένα από τα αρνητικά του είναι ότι δεν μπορείς να μοντελοποιήσεις κεκλιμένη στέγη. Θα πρέπει να έχεις και το Ιnstant.
Michanikοs Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 πόσο κάνει? επίσης spy π.χ. θ μεταξύ ορόφων βγάζει?
spy1551 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 3.900E , αλλά είχε προσφορά μέχρι τέλος Ιουλίου. 50% της έκπτωση , δηλαδή 1.950Ε. Όσοι είχαν το ΕC4 composite έχουν έκπτωση 62%. Περισσότερα θα σου πω μετά τις διακοπές. Έλυσα ένα 4όροφο στο Robot και τώρα ξεκινάω την επίλυση στο Εxpert. Kάνει κάποιες παραδοχές για τις δευτερεύουσες δοκούς , π.χ. ότι δεν μεταφέρουν ροπές κτλ.
Michanikοs Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 ανέβασε και κανά σκριν-σοτ να δουμε
dratsiox Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 http://eng.ccs.gr/displayITM1.asp?ITMID=123
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2012 (edited) Yπαρχει προσφορα με 1200Ε για το πακετο αυτο.. Τι λετε???? spy βελτιωθηκε καθολου?? Για το EC4 composite καμια γνωμη??? (διαστασιολογηση μεμονομενων συμμικτων στοιχειων) Ειναι και αυτο σε προσφορα με 400Ε... Edited Απρίλιος 10 , 2012 by terry
spy1551 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2012 (edited) Tην προηγούμενη εβδομάδα πήρα την αναβάθμιση . Υπάρχουν πολλές προσθήκες στη νέα έκδοση. Αλλά μάλλον ακόμα δεν έχουν λύσει το θέμα με τη μερική διατμητική σύνδεση που είναι σοβαρό. Edited Απρίλιος 10 , 2012 by spy1551
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2012 (edited) μερική διατμητική σύνδεση Πως το λαμβανει υποψη αυτο στη διαστασιολογηση? Τι κοστος εχει η συντηρηση του??? EC4 composite : Το εχεις δοκιμασει?? Edited Απρίλιος 10 , 2012 by terry
SemiRigid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2012 (edited) Μερική διατμητική σύνδεση σημαίνει απομείωση της πλαστικής αντοχής των διατομών και κατάλληλη προσαύξηση των παραμορφώσεων. Το EC4 composite (και κατά πρoέκταση και το Expert Composite) υποθέτει πλήρη διατμητική σύνδεση με αποτέλεσμα όταν δεν είναι κρίσιμος ο έλεγχος της αντοχής της δοκού (π.χ. να είναι κρίσιμος ο έλεγχος λειτουργικότητας) να προκύπτει μεγάλη απαίτηση σε διατμητικούς ήλους. @spy1551 αν κατάλαβα καλά, η μεγάλη απαίτηση σε ήλους σε προβληματίζει... Edited Απρίλιος 10 , 2012 by SemiRigid
spy1551 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2012 (edited) Nαι , κυρίως αυτό. Όταν το ΕC4Composite , το οποίο αποτελεί τμήμα του ΕC4 EΧPERT μου βγάζει 1 ήλο/100mm σε σύμμεικτη πλάκα με χαλυβδόφυλλο , αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο γιατί το δοντάκι από τα χαλυβδόφυλλα απέχει 180mm περίπου. Eπίσης υπάρχουν freeware προγραμματάκια τα οποία σου δίνουν αυτή την επιλογή. Αναμένω την επόμενη αναβάθμιση γιατί από ότι μου είπε η CCS , o θεωρητικός υπολογισμός υπάρχει και αναμένεται ο προγραμματισμός ώστε να το εντάξουν στο πρόγραμμα Edited Απρίλιος 10 , 2012 by spy1551
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.