ilgi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2017 Είναι στα χαμηλής όχλησης..Μου ζητησαν απο πολεοδομία μια τεχνικη εκθεση σχετικα με την οχληση για να μ δωσουν χρηση γης!! Υπαρχει πουθενα καποιο προτυπο?
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2017 (edited) Δείχτους αυτό ... ελπίζω να καταλάβουν ... αλλοιώς άρχισε τους στις μπάτσες edit Ξέχασα να αναβάσω το άλλο άρχείο (φωτο) του Ν. 1958_2012 Edited Αύγουστος 9 , 2017 by dib 4
LeftLane Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2017 (edited) οπως τα αναφερει ο dib, ποιο σαφή δεν γινονται... Βαλτε του και ενα like Edited Αύγουστος 24 , 2017 by LeftLane
banas8082 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2019 Καλησπέρα συνάδελφοι, Παρακαλώ αν κάποιος γνωρίζει: σε υφιστάμενο συνεργείο αυτοκινήτων θέλει ο ιδιοκτήτης να προσθέσει την ειδικότητα του βαφείου. Από άποψη ωφέλιμων επιφανειών, θέσης κτιρίου κλπ είναι όλα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Μπορεί να εγκαταστήσει το φούρνο βαφής σε υπόγειο, με έξοδο σε υπαίθριο χώρο, με ράμπες κατάλληλης κλίσης?
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2019 (edited) 5 ώρες πριν, banas8082 said: Μπορεί να εγκαταστήσει το φούρνο βαφής σε υπόγειο, με έξοδο σε υπαίθριο χώρο, με ράμπες κατάλληλης κλίσης? Πρέπει ο χώρος του υπογείου ή η συγκεκριμένη επιφάνεια του φούρνου (και ο υπόλοιπος χώρος βοηθητικός) να είναι χώρος κύριας χρήσης ... αλλοιώς δεν ! edit Για το υπόλοιπο του ερωτήματος ναι μπορείς. Edited Σεπτέμβριος 30 , 2019 by dib
banas8082 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2019 22 ώρες πριν, dib said: Πρέπει ο χώρος του υπογείου ή η συγκεκριμένη επιφάνεια του φούρνου (και ο υπόλοιπος χώρος βοηθητικός) να είναι χώρος κύριας χρήσης ... αλλοιώς δεν ! edit Για το υπόλοιπο του ερωτήματος ναι μπορείς. Κι εγώ αυτό γνώριζα μέχρι που έπεσα στον Ν.3185/2003 (άρθρο 23, παρ.7) ο οποίος σου επιτρέπει να τοποθετήσεις το φούρνο σε βοηθητικό χώρο. Υπάρχει κάποια τροποποίηση που να το αναιρεί?
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2019 30 λεπτά πριν, banas8082 said: Κι εγώ αυτό γνώριζα μέχρι που έπεσα στον Ν.3185/2003 (άρθρο 23, παρ.7) ο οποίος σου επιτρέπει να τοποθετήσεις το φούρνο σε βοηθητικό χώρο. Υπάρχει κάποια τροποποίηση που να το αναιρεί? Ναι έχεις δίκιο συνάδελφε μου διέφυγε η λετπομέρεια ... και επικαιροποιείται με το Ν. 3710/08 (άρθρο 8 παργ.7)
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2020 καλησπέρα, σχετικά με την κατάταξη των συνεργείων/βαφείων στα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, εξακολουθεί να ισχύει ο Ν.2465/97 (όπως φαίνεται παραπάνω στο post του συναδέλφου dib)? ευχαριστώ
LeftLane Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2020 ναι, δεν αλλαξε κάτι. Ισχυει για ολα τα συνεργεια αυτ/των (βουλκανιζατερ, βαφης, ηλεκτρολογεια κτλ) 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα