sundance Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 τι εννοεις με το 'γιατί δεν μειώνεις σιγά σιγα τα πέδιλα και να δοκιμάζεις ως που αντέχουν'? τα σιδερα των δοκων ειναι 12αρια οποτε απο αγκυρωση ok. για την κεντρικη κολωνα γιατι ρωτας?πιστευεις οτι θα βγαλει πολυ οπλισμο επειδη ειναι μικρη?τι διαστασεις θα προτεινες? ειναι μονοροφο χωρις προβλεψη.αν προσεξεις δεν ειναι δα και τοσο πολλα τα σιδερα των υποστυλωματων.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 Ο κεντρικός στύλος προφανώς αστοχεί και δεν βγάζει οπλισμό. Η διάσταση των 25cm είναι πολύ μικρή ακόμα και για αγκύρωση Φ12. Το ελάχιστο για C20/25-B500C είναι 28cm (δες το "Κανόνες λεπτομερειών όπλισης" του Ιγνατάκη σελ.16). Όλα αυτά βέβαια εφόσον γίνονται οι αγκυρώσεις καμπύλες με διάμετρο τυμπάνου D=20Φ κάτι που συνήθως δεν εφαρμόζεται. Συμφωνώ με τη χρήση πεδιλοδοκών. Με μικρή διαφορά στο κόστος έχεις μεγάλο συνολικό κέρδος από άποψη ασφάλειας της κατασκευής.
sundance Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 να υποθεσω οτι δουλευετε μονο με 30x40 κολωνες και ανω? επισης μαλλον μονο πεδιλοδοκους? παντως δεν ειναι πολυ μικρη η διαφορα κοστους συνδετηριων και πεδιλοδοκων.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 Μόνο πεδιλοδοκούς. Στύλους ελάχιστο 40/40 ή Γ 45/25/45/25. Αν έχεις περιμετρικά τοιχώματα εγκιβωτισμού αλλά και εσωτερικά για τη στήριξη του gross beton (απ' ό,τι κατάλαβα δεν έχεις υπόγειο) και αυτά τα τοιχώματα έχουν ένα πέλμα τουλάχιστον 60/30 τότε δε νομίζω ότι έχεις μεγάλες διαφορές. Σκέψου επίσης ότι ακόμα και μονώροφο να είναι και να μη σου ζήτησε ο ιδιοκτήτης πρόβλεψη μετά από 20 χρόνια που μπορεί ο ίδιος ή ο επόμενος ιδιοκτήτης να θέλει να κάνει άλλον έναν όροφο, η θεμελίωση σου με πεδιλοδοκούς να επαρκεί ενώ τα πέδιλα όχι. Αν έχεις και τις ελάχιστες διαστάσεις στύλων με τον ελάχιστο οπλισμό επίσης πολύ πιθανόν να επαρκούν. Αν έχεις υπόγειο σε διώροφο μπορεί να συμφέρει να κάνεις γενική κοιτόστρωση χωρίς πεδιλοδοκούς ύψους 0,50μ. Γλιτώνεις επιχώσεις, gross beton, εργατικά.
sundance Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 μια ακομα ερωτηση. δεν αντιμετωπιζεις ποτε αρχιτεκτονικους περιορισμους που το 40x40 ειναι δυσκολο?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Δε χωρά συζήτηση σ' αυτό το θέμα._ Αν δε θέλει ο Αρχιτέκτονας το 40/40 υπάρχει και το μορφής Γ. Καλύτερα να αλλάξω τον ξυλότυπο ώστε όλοι να ικανοποιούνται.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 τι εννοεις με το 'γιατί δεν μειώνεις σιγά σιγα τα πέδιλα και να δοκιμάζεις ως που αντέχουν'? τα σιδερα των δοκων ειναι 12αρια οποτε απο αγκυρωση ok. για την κεντρικη κολωνα γιατι ρωτας?πιστευεις οτι θα βγαλει πολυ οπλισμο επειδη ειναι μικρη?τι διαστασεις θα προτεινες? ειναι μονοροφο χωρις προβλεψη.αν προσεξεις δεν ειναι δα και τοσο πολλα τα σιδερα των υποστυλωματων. μονοροφο! οκ! Τότε οκ
sundance Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Δε χωρά συζήτηση σ' αυτό το θέμα._Αν δε θέλει ο Αρχιτέκτονας το 40/40 υπάρχει και το μορφής Γ. και αν ειναι εσωτερικο?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 να υποθεσω οτι δουλευετε μονο με 30x40 κολωνες και ανω?επισης μαλλον μονο πεδιλοδοκους? παντως δεν ειναι πολυ μικρη η διαφορα κοστους συνδετηριων και πεδιλοδοκων. Στύλους 45Χ45 ή μορφής Γ 50Χ50/30. Όλες οι δοκοί πλάτος 30 και επικάλυψη σε στύλους - δοκούς 4 εκ, Πλάκες 3, Θεμελίωση 5.
erling Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Στύλους min 35/35 ή 50/30 ή Γ 50/25/50/25, τοιχεία 150/30 ή Γ 150/25/40/25.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα