Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Αν είναι εσωτερικό κοίτα να μην έχεις υπερβολικό διαμήκη οπλισμό και συνδετήρες περισσότερους από Φ10/10. Πολλές φορές κοιτάμε και την τυποποίηση των διαστάσεων για να μη γίνει λάθος στην κατασκευή.
sundance Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Στύλους 45Χ45 45x45 σε μονοροφα και δυοροφα? ολοι μονο πεδιλοδοκους χρησιμοποιειτε για θεμελιωση?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Ο ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ είναι σε μια περιοχή που ανήκει στη σεισμική ζώνη ΙΙ. Μην το ξεχνάς.
sundance Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 αυτο δεν σημαινει αναγκαστικα οτι πρεπει να αυξηθουν οι διατομες παρα μονο οι οπλισμοι.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2008 Προτιμώ χίλιες φορές περισσότερο ένα υποστύλωμα 45Χ45 ή 50Χ50 με 8Φ20 παρά ένα 35Χ35 με 8 ή 12Φ20. Πάντα θέλω να είναι κρίσιμος ο χάλυβας και όχι το σκυρόδεμα. Άσε που κάνω και πάντα ικανοτικό, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται σε ένα 35Χ35 με 4 δοκούς επάνω... Υ.Γ Άμα με πείτε υπερβολικό στις διαστάσεις των υποστυλωμάτων θα χαρώ πολύ
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2008 Πολλά σίδερα οδηγούν σε κατασκευαστικά προβλήματα. Μπορείς να έχει διατομή 35/35 με 4Φ25 στις γωνίες + 4Φ20 στις πλευρές και συνδετήρες Φ12/10. Αν δεν έχουν πρόβλημα οι σιδεράδες, πάω πάσο. Αρκεί να τα κάνουν όλα όπως προβλέπεται!
avgoust Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2008 Ο Χαρης εχει απολυτο δικιο. Σκεφτειτε μια κολωνα 40/40 με 12 Φ20 + 6Φ16. Με την πρωτη ματια ναι μπαινουν.Ομως στην περιοχη των ματισεων θα εχεις τα διπλασια. Ειναι μεγαλο προβλημα στην κατασκευη.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2008 Πολλά σίδερα οδηγούν σε κατασκευαστικά προβλήματα.Μπορείς να έχει διατομή 35/35 με 4Φ25 στις γωνίες + 4Φ20 στις πλευρές και συνδετήρες Φ12/10. Αν δεν έχουν πρόβλημα οι σιδεράδες, πάω πάσο. Αρκεί να τα κάνουν όλα όπως προβλέπεται! Φ25 !!! Σε γέφυρες δεν μπαίνουν μόνο τόσα!!??! Το Φ12/10 μάλλον το βάζεις για να μπορέσει να πιάσει τον λυγισμό του Φ25 ε Χάρη? Οι σιδεράδες πληρώνονται με το κιλο............θα τα πετάξουν όλα μέσα και οκ. Να είσαι σίγουρος. Θα στειλω φωτογραφίες να δείξω που έχουν πρόβλημα οι σιδεράδες
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα