ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Λεει πάντως το ΦΕΚ για μεμονωμένη φόρτιση 60κγρ/μ2 υποπίεσης. Όσον αφορά την στέγη έχει 100*ημ2(α). Μόλλον και στο multisoft κάνοθν κατανομή κατά DIN
civil gr Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Δηλαδή κανένας δεν υπολογίζει τις δράσεις ανέμου με τον EC-1?
sundance Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 οχι.εκτος αν ασχολεισαι με μεγαλα εργα. ειδικα αν κανεις την αναλυση με instant,τοτε οι ανεμοπιεσεις με ΕC ειναι κλαφτα...θελει πολυ δουλεια για σχετικα μη τυπικα κτιρια. αν εχεις προγραμμα που υποστηριζει επιφανειακα φορτια,τοτε ορμα.
civil gr Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Στη περίπτωσή μου τι θα κάνατε???? Ποιο κανονισμό θα εφαρμόζατε?
panos Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Εγώ θα τα υπολόγιζα κατα EC1 και θα θεωρούσα το κτίριο μορφής Γ ως κτίριο ορθογωνικής κάτοψης και θα εφάρμοζα τα υπολογιζόμενα φορτία δοκιμαστικά όπως είπε και ο Αρης. Παρεπιπτόντως δουλεύω το instant και οι φορτίσεις είναι κλαφτα...θελει πολυ δουλεια για σχετικα μη τυπικα κτιρια
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Εγώ δουλέυω μόνο βιομηχανικά κτήρια και χρησιμοποιώ ευρωκώδικα 1. Επίσης έχω ανεβάσει κι ένα αυτοσχέδιο προγραμματάκι (δες εδώ http://www.michanikos.gr/dload.php?action=file&file_id=221 ) για υπολογισμό πιέσεων αλλά δεν ξέρω αν έχει χρήση σε πολυώροφα...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Γιάννη εγώ δουλεύω EC1 εφόσον το έχει εγκρίνει ο πελάτης. Του εξηγώ πως έχει η κατάσταση με τον ΕC1 και το ΦΕΚ, τις κλιματολογικές αλλαγές των καιρών και αποφασίζει μόνος του. Οι μισοί τον εγκρίνουν, αλλά εκεί που πάει ο χάλυβας θα τον απορρίπτουν σε λίγο όλοι. Χρησιμοποιώ και το instant και είναι μπελάς. Πραγματικός μπελάς ακόμα και με τροποποιήσεις. Civil δες πρώτα όπως σου είπα απλά και γρήγορα αν ο άνεμος είναι η δυσμένεια σου και αν είναι κάνε το με ακρίβεια
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Εγώ δουλέυω μόνο βιομηχανικά κτήρια και χρησιμοποιώ ευρωκώδικα 1. Επίσης έχω ανεβάσει κι ένα αυτοσχέδιο προγραμματάκι (δες εδώ http://www.michanikos.gr/dload.php?action=file&file_id=221 ) για υπολογισμό πιέσεων αλλά δεν ξέρω αν έχει χρήση σε πολυώροφα... Γίάννη όταν υπολογίζεις τις πιέσεις λαμβάνεις για την εύρεση της εσωτερικής πίεσης τον λόγο μ (=Αi/Aτ) πάντα 0.8 ή κάνεις κάτι άλλο?
civil gr Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Civil δες πρώτα όπως σου είπα απλά και γρήγορα αν ο άνεμος είναι η δυσμένεια σου και αν είναι κάνε το με ακρίβεια Άρη αυτο θα το κάνω θεωρώντας 2kN/m2 κατα +χ,-χ,+y,-y ανεξάρτητες φορτίσεις? Στο ΦΕΚ 1945 δεν υπάρχει υπήνεμη και προσήνεμη πλευρά?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα