sdim Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2010 Όντως, όλη η παραγόμενη ισχύς μετράται απο τον μετρητή. Ο μετρητής είναι διπλός και μετράει και την κατανάλωση του ίδιου του Φ/Β πάρκου. Αν δεν κάνω λάθος το inverter σε ένα Φ/Β πάρκο παράγει σταθερή ονομαστική τάση (230volt εναλασσόμενο), όχι σταθερό ρεύμα, σωστά; Το ρεύμα δεν εξαρτάται από την αντίσταση ή άλλα χαρακτηριστικά του δικτύου; Άρα ενώ μπορεί να υπάρχουν οι συνθήκες ηλιοφάνειας για 100% της δυναμικότητας, μπορεί να μην υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση στο δίκτυο.
stayros Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2010 Ο inverter βλέπει τη τάση εισόδου και αναλόγως ρυθμίζει την τάση εξόδου του ώστε να υπάρχει ροή ενέργειας προς το δίκτυο ΠΑΝΤΑ. Διακόπτεται η παροχή ισχύος όταν τα χαρακτηριστικά του δικτύου είναι εκτός ορίων ορθής λειτουργίας πχ ξεφεύγει η συχνότητα. Αυτό όμως δεν το κάνει η ΔΕΗ ηθελημένα, μάλιστα κάνει ότι μπορεί να μην συμβαίνει αυτό γιατί δημιουργούνται βλάβες σε ευαίσθητα και μη μηχανήματα.
Mikesidir Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2010 Από εμπειρία σε γεννήτριες διασυνδεδεμένες στο δίκτυο (σταθμούς εώς και 7 MW), μπορώ να πω τα εξής: 1) Αν είσαι "κουμπομένος" στο δίκτυο μόνο εσύ μπορείς να ελένξεις την ενέργεια που θα στείλεις και όχι η ΔΕΗ.Η ΔΕΗ από την μεριά της σου κάνει παρατήρηση εάν ξεπεράσεις τα όρια της άδειας σου. 2) "εαν η ΔΕΗ ειναι σε θεση, με το δικτυο της, να απορροφα ολη την παραγομενη ηλεκτρικη ενεργεια του Φ/Β σταθμου" ... Αλλίμονο αν η ΔΕΗ δεν μπορούσε να αποροφήσει μερικά KW...
sdim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2010 Για να ξέρεις αν η ΔΕΗ απορροφά όλη την ενέργεια, πρέπει να έχεις και κάποιο σύστημα να μετράς την ηλιοφάνεια. Αν έχεις συννεφιά πάνω ή κάτω από τον μέσο όρο προφανώς θα έχεις ανάλογα μεγαλύτερη ή χαμηλότερη απόδοση. Όσον αφορά την σύνδεση/αποσύνδεση, για αποφυγή του φαινομένου της νησιδοποίησης η ΔΕΗ επιβάλλει την αποσύνδεση του αντιστροφέα αν ανιχνευτεί διαφορά φάσης με το δίκτυο σε 0,5 sec και την επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από 3 min. Εννοείται αν μετά την επανάζευξη υπάρχει πάλι διαφορά φάσης γίνεται πάλι αποσύνδεση για 3min.
stayros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2010 ΟΛΗ την ενέργεια απορροφά η ΔΕΗ. Δεν γίνετε διαφορετικά. Αν δεν σου αρέσει η απάντηση μην ξανακάνεις την ερώτηση.
tsilena Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2010 sdim δίκιο έχει ο stayros, βλέπεις το θέμα πολύπλοκα. Η αποσύνδεση των μετατροπέων λόγω του φαινόμενου της νησιδοποίησης γίνεται για την προστασία δικτύου/συστήματος. Δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω πιο είναι το πρόβλημα σου. Θεωρητικά, έχουμε απώλειες από παντού. Πρακτικά προσπαθούμε να τις μειώσουμς όσο μπορούμε. Και λόγω των καλωδίων, και των πλαισίων και των μετατροπέων και του μικροκλίματος και ... και... έχουμε απώλειες. Αυτό δε σημαίνει ότι η ΔΕΗ δεν απορροφά ότι παράγεται.
sdim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2010 Δεν διαφωνώ ότι η ΔΕΗ απορροφάει όλη την παραγόμενη ενέργεια. Απλά έχω τις επιφυλάξεις μου ότι η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι πάντα η βέλτιστη. Έστω ότι έχω μια ηλεκτρογεννήτρια ονομαστικής ισχύος 10KWatt. Όταν λειτουργεί ο κινητήρας της ηλεκτρογεννήτριας στις ονομαστικές στροφές χωρίς φορτίο τότε παράγει 0KWatt, όταν βάλουμε φορτίο 5KWatt τότε παράγει 5Kwatt και όταν βάλουμε φορτίο 10KWatt παράγει 10KWatt, σωστά; Με όμοιο τρόπο σκέφτομαι και για τα Φ/Β. Αν υπάρχει το ζητούμενο φορτίο από το δίκτυο κατανάλωσης θα απορροφά όλη την παραγωγή η ΔΕΗ. Αν μετά από 5-10 χρόνια κορεστεί το δίκτυο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φορτίο του δικτύου είναι μικρότερο από την παραγωγή (π.χ. κάποιες Κυριακές που οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες είναι κλειστές) ίσως να μην απορροφάται η μέγιστη ισχύς.
stayros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2010 Οι inverter είναι φτιαγμένοι έτσι ώστε πάντα να υπάρχει ροή ενέργειας προς το δίκτυο. Αν από την άλλη η ΔΕΗ δει ότι υπάρχει υπερπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ΑΠΕ, απλά θα κόβει μηχανές. Και μην ξεχνάμε το 20% που είναι ο στόχος ΑΠΕ είναι δύσκολο να καλύψει όλες μας τις ανάγκες, γιατί πολύ απλά είναι 20%...
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2010 Αν μετά από 5-10 χρόνια κορεστεί το δίκτυο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φορτίο του δικτύου είναι μικρότερο από την παραγωγή (π.χ. κάποιες Κυριακές που οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες είναι κλειστές) ίσως να μην απορροφάται η μέγιστη ισχύς. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κορεστεί όλο το διασυνδεδεμένο δίκτυο και όχι μόνο η περιοχή στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση. Edit: Πριν απαντήσω, πρόλαβε ο stayros.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα