miltos Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 10:00 πμ Tο όργανο αυτό είναι το megger που πρότεινε παραπάνω ο ilectrologos (συνήθως παράγει τάση dc μέχρι 1KV).
Thinlizzy Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 12:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 12:07 μμ Οπότε θα πρέπει να βρω κάποιον που το έχει για να τεστάρω το παροχικό καλώδιο σε πρώτη φάση. Για να το αγοράσω μόνο για μία μέτρηση νομίζω ότι δεν αξίζει.
prasinos Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 04:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 04:17 μμ Θα βγαλεις εκτος την παροχη στο γενικο πινακα,στον αερα δηλαδη,θα κοψεις ταση απο μετρητη,θα τεσταρεις μονωσεις με Μεγγερ και οχι με πολυμετρο και αν ολα καλα,τοτε τηλεφωνο στις βλαβες για αλλαγη των Κινεζικων μικροαυτοματων ,και να επιμεινεις.Το προβλημα αυτο μας απασχολησε πολλες φορες,και μαλιστα συνανταται σε δικτυα με πτωση τασης.
Thinlizzy Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 05:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 05:18 μμ Ευχαριστώ φίλε πράσινε.
Thinlizzy Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 06:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 06:46 πμ Άλλαξα τα καλώδια των φάσεων στον πίνακα και εξακολούθησαν να πέφτουν οι δύο ίδιες ασφάλειες του μετρητή. Άρα το πρόβλημα λογικά βρίσκεται στο παροχικό καλώδιο ή στις ασφάλειες της ΔΕΗ. Αφού έβαλα τα καλώδια των φάσεων του πίνακα στις αρχικές θέσεις, έκανα αλλαγή των καλωδίων στις ασφάλειες της ΔΕΗ. Δεν έπεσε καμία ασφάλεια, αλλά αυτό είναι τυχαίο, γιατί όπως έχω πεί, δεν μου ρίχνει πάντα τις ασφάλειες άμεσως. Αύριο θα δανειστώ ένα megger και βλέπουμε. Sorry για το διπλό post.
miltos Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 08:24 πμ -κενό post-
Thinlizzy Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 09:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 09:51 πμ Απλά για την ιστορία του θέματος, τελικά υπάρχει πρόβλημα μόνωσης του παροχικού καλωδίου. Μετρήθηκε με συσκευή ελέγχου μόνωσης και βρέθηκε ότι όλοι οι αγωγοί έχουν σφάλμα μόνωσης. Πιθανή αιτία ελλατωματικό καλώδιο σε συνδιασμό με υγρασία στην εξωτερική όδευση. Οπότε πάμε για αντικατάσταση παροχικού.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα